首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

PLC控制步进电机的实例(图与程序) 点击:5265 | 回复:44



江湖混混-余辉

    
  • [版主]
  • 精华:53帖
  • 求助:44帖
  • 帖子:3351帖 | 28451回
  • 年度积分:603
  • 历史总积分:131640
  • 注册:2006年4月25日
发表于:2013-08-20 00:32:15
楼主

 •采用绝对位置控制指令(DRVA),大致阐述FX1S控制步进电机的方法。由于水平有限,本实例采用非专业述语论述,请勿引用。
    •FX系列PLC单元能同时输出两组100KHZ脉冲,是低成本控制伺服与步进电机的较好选择!
    •PLS+,PLS-为步进驱动器的脉冲信号端子,DIR+,DIR-为步进驱动器的方向信号端子。
    •所谓绝对位置控制(DRVA),就是指定要走到距离原点的位置,原点位置数据存放于32位寄存器D8140里。当机械位于我们设定的原点位置时用程序把D8140的值清零,也就确定了原点的位置。
    •实例动作方式:X0闭合动作到A点停止,X1闭合动作到B点停止,接线图与动作位置示例如左图(距离用脉冲数表示)。
    •程序如下图:(此程序只为说明用,实用需改善。)
    •说明:
    •在原点时将D8140的值清零(本程序中没有做此功能)
    •32位寄存器D8140是存放Y0的输出脉冲数,正转时增加,反转时减少。当正转动作到A点时,D8140的值是3000。此时闭合X1,机械反转动作到B点,也就是-3000的位置。D8140的值就是-3000。
    •当机械从A点向B点动作过程中,X1断开(如在C点断开)则D8140的值就是200,此时再闭合X0,机械正转动作到A点停止。
    •当机械停在A点时,再闭合X0,因为机械已经在距离原点3000的位置上,故而机械没有动作! 
    
    
    •把程序中的绝对位置指令(DRVA)换成相对位置指令(DRVI):
    •当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X0,则机械正转3000个脉冲停止,也就是停在了原点。D8140的值为0
    •当机械在B点时(假设此时D8140的值是-3000)闭合X1,则机械反转3000个脉冲停止,也就是停在了左边距离B点3000的位置(图中未画出),D8140的值为-6000。 
    
    
    •一般两相步进电机驱动器端子示意图:
    •FREE+,FREE-:脱机信号,步进电机的没有脉冲信号输入时具有自锁功能,也就是锁住转子不动。而当有脱机信号时解除自锁功能,转子处于自由状态并且不响应步进脉冲。
    •V+,GND:为驱动器直流电源端子,也有交流供电类型。
    •A+,A-,B+,B-分别接步进电机的两相线圈。 



楼主最近还看过



追忆&不再

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2020年11月06日
发表于:2021-04-14 15:38:00
41楼

好好好


w581509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 314回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:201
  • 注册:2017年12月09日
发表于:2021-04-16 14:48:25
42楼

谢谢楼主分享!!

一叶秋萍

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2020年10月10日
发表于:2021-04-20 10:45:10
43楼

学习了


eap899

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 403回
  • 年度积分:989
  • 历史总积分:1998
  • 注册:2016年8月27日
发表于:2021-06-20 07:42:09
44楼

两相步进电机驱动器


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页