家装空开建议这样配:

厨房 1组 20A 漏保——————(4平方)
 厕所 1组 20A 漏保———--—(4平方)
 客插 1组 16A/20A单极——-——(2.5平方线/4平方线)
 主插 1组 16A/20A单极——-——(2.5平方线/4平方线)
 灯线 1组 16A 单极——————(2.5平方)
 挂机 3组 各16A单极—-————(2.5平方)
 柜机 1组 20A/25A单极—-———(4平方),室外机在阳台落地式安装建议用漏保。
 总空开——————————————63A或40A双极。

 