台达技术看过来 点击:552 | 回复:2



秦君_1

    
  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-08-15 11:06:56
楼主

为了验证仓库里面的4台存货DVP80EH00R是否能用于PLC-LINK网络做主站,做了一个简单的PLC-LINK联网程序。如下图主控、分控程序:

分控程序:

 

主控程序:

用1台DVP48EH00R2做主站、1台DVP24ES00R2做从站使用上面的程序,不论那个PLC输入点给信号,另一台PLC对应的输出点就有响应,符合逻辑要求,没有问题。

  1. 将DVP80EH00R做主站、DVP24ES00R2做从站使用上面的程序,竟然出现了主站DVP80EH00R给信号没有任何反应;从站DVP24ES00R2给输入信号,自己的对应输出有响应。

  2. 将DVP48EH00R2做主站、DVP80EH00R做从站使用上面的程序,不论那个PLC给输入点信号,另一方PLC对应的输出点就有响应,符合逻辑要求,没有问题。

翻看台达编程手册,EH/EH2均可做PLC-LINK 网络主站,但是以上事实说明,EH(DVP80EH00R)好像不能做主站?

若果将EH_EH2_EH3比喻为第一代、第二代、第三代产品,是不是意味着从站中使用一代以后产品,那么一代产品EH就不能做主站了?

 

我怎么样才能将这4台DVP80EH00R(第一代)产品做主站使用在PLC-LINK网络中?

 



楼主最近还看过



delta-plc

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 290回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:743
  • 注册:2004年4月20日
发表于:2013-08-20 10:16:30
1楼


有些早期版本的EH的确无法做主站


秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-08-21 08:50:33
2楼

引用 delta-plc 的回复内容: 有些早期版本的EH的确无法做主站 


 专门看了一下版本号,是V1.00。

看来这个版本是不能做主站的。谢谢!一直找不到官方的资料肯定这个事。