为了验证仓库里面的4台存货DVP80EH00R是否能用于PLC-LINK网络做主站,做了一个简单的PLC-LINK联网程序。如下图主控、分控程序:
分控程序:
主控程序:
用1台DVP48EH00R2做主站、1台DVP24ES00R2做从站使用上面的程序,不论那个PLC输入点给信号,另一台PLC对应的输出点就有响应,符合逻辑要求,没有问题。
将DVP80EH00R做主站、DVP24ES00R2做从站使用上面的程序,竟然出现了主站DVP80EH00R给信号没有任何反应;从站DVP24ES00R2给输入信号,自己的对应输出有响应。
将DVP48EH00R2做主站、DVP80EH00R做从站使用上面的程序,不论那个PLC给输入点信号,另一方PLC对应的输出点就有响应,符合逻辑要求,没有问题。
翻看台达编程手册,EH/EH2均可做PLC-LINK 网络主站,但是以上事实说明,EH(DVP80EH00R)好像不能做主站?
若果将EH_EH2_EH3比喻为第一代、第二代、第三代产品,是不是意味着从站中使用一代以后产品,那么一代产品EH就不能做主站了?
我怎么样才能将这4台DVP80EH00R(第一代)产品做主站使用在PLC-LINK网络中?