强电和弱电共走弱电井后果 点击:8117 | 回复:7



研讨会宣传员_3259

    
  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-16 14:04:03
楼主

现在我做一个人民医院综合大楼,遇到一个问题:强电和弱电共走弱电井,强电布线全部是动力电缆,强电和弱电桥架距离1.2米左右。弱电井安装机柜后,距离强电桥架就30CM左右了,试问这样符合规范吗?弱电以后验收检测是否能通过?干扰有多大?现在我是强烈要求强电撤走,把责任推给设计院。不过强电电缆已经放了两根,他们撤走可能性不大,有什么处理方案呢 ?



楼主最近还看过



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-07-16 14:05:11
1楼

下面是一朋友的回复:

 

首先你这个不应该叫弱电井,应该叫强弱电井。在没有条件的情况下,强弱电可以共井。
电力与电信电缆桥架间距不宜小于0.5m,有屏蔽隔板时可以小到0.3米
至于强电电缆与机柜的净具要求我就不清楚了,我暂时没有看到

 

还有其他解释吗?

消磁环01

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2013-07-16 14:15:15
2楼

应该没有问题吧!

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-07-16 14:57:50
3楼

最好咨询一下专家;

或者就是按照图纸施工;

fyc871356965

  • 精华:1帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:14帖 | 1802回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2312
  • 注册:2012年1月09日
发表于:2013-07-16 20:58:04
4楼

引用 银光人生—华 的回复内容: 最好咨询一下专家;或者就是按照图纸施工; 


 

原创军团--恒温区奋斗

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 993回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3328
  • 注册:2012年8月29日
发表于:2013-07-17 00:32:53
5楼

出来的时候--一般都是并列走的桥架。例如变频器柜子,变频器主回路端子排和控制端子排,有些距离也是很近的,无法避免的。唯一的要求是--接地要分开,接地电阻要合格。

湖北老四

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-07-17 13:55:53
6楼

为电缆井中的强电或者弱电电缆加装全封闭的金属槽架,应该可以起到屏蔽作用。当然,金属槽架要做好接地!

yyqf2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2012年6月20日
发表于:2021-01-07 15:03:07
7楼

可以共用吧                   北京监控维修    亦庄监控安装    北京幼儿园监控安装


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师