接一台原来烧IGBT的55KW安川F7变频器。该机已经换模块和维修工驱动板。运行报PUF,检查快熔和模块没有问题。检查驱动。。。。也是没有发现问题。。。。单独插U/W相。。。开机正常,去掉模块单独运行。。。正常,插上三相模块,,,运行报PUF....
重要插上V相就报PUF。。。。目标确定是V相,检查V相的上桥是维修过。。。。检查对管(已经换过)正常。换怀疑光耦问题。。。。。换光耦后。。。。。运行同样毛病。。。。。仔细检查上桥的电压是6.3V,其他是6.7V,检查到R68电阻是2K,换该电阻后正常。。。。。。