PLC输出端接变压器的问题 点击:261 | 回复:8



--领域

    
  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-06-24 21:57:01
楼主

一个变压器给PLC输出提供电源,380V变220V,输出接50个接触器。

查说明书,接触器起动功率70W,吸合功率7W,现在计算变压器需要的容量。

50个接触器有可能同时起动,试问,如何选择变压器的容量?

是按照70W×50=3.5KVA?

 




李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-06-25 08:00:37
1楼

50*7=350KVA,加点容量系数选500KVA的变压器即可。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-06-25 08:13:43
2楼

引用 李纯绪 的回复内容: 50*7=350KVA,加点容量系数选500KVA的变... 


 支持;

王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-06-25 08:35:40
3楼

应该不是这么算得吧,首先要知道电磁铁容量:比如保持时9VA,接通时90VA,那么变压器可以选择50*90/2=2250VA,也就是选择2.3KVA即可。

只要保证吸合瞬间变压器不被烧毁就好了。

gkong1_30

  • 精华:3帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:145帖 | 1865回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3313
  • 注册:2005年11月17日
发表于:2013-06-25 08:47:43
4楼

50个接触器有可能同时起动,70W×50=3.5KVA?,个人认为选1.0KW~2KW变压器合适,留点富裕量好点.

七十年代

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:230
  • 注册:2005年7月17日
发表于:2013-06-25 15:35:29
5楼

引用 李纯绪 的回复内容: 50*7=350KVA,加点容量系数选500KVA的变... 


 好像多了个K,

湖北老四

  • 精华:2帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:25帖 | 845回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2751
  • 注册:2013年2月16日
发表于:2013-06-26 13:07:18
6楼

50个输出,得加模块了吧。。。


7W×50=350W,配个500VA的变压器足够了。编程的时候,注意规避一下输出同时动作的情况就行了。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-06-30 07:52:05
7楼

回复内容:

对: 七十年代  引用 李纯绪 的回复内容: 50*7=350KVA,加... 内容的回复!


 习惯了,多打个K。               

--领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2013-06-30 09:44:59
8楼

多谢各位的建议。                             


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师