沙漠落雨
我现在在做个工程要求采用MCGS与温控仪表通讯,仪表支持MODBUS RTU 标准协议通讯,只要求读取仪表的PV(仪表通讯地址为 0100H R 256)值SV值(仪表通讯地址为0300H R/W 768).并且做历史曲线和历史数据存储调用,存U盘,就可以了.我测试了好久都没通讯上,请问在设备窗口如何正确组态, 求教,能否提供相类是的工程按列.270501731@QQ.COM.谢谢!
阿水--王者之师
没有找到相关的案例呀,你的 MCGS 是用屏还是通用版软件? 有没有找到相关的 MOFBUS RTU 的通讯驱动 ?
回复内容:
对: 阿水--王者之师 没有找到相关的案例呀,你的 MCGS 是用屏还是通用... 内容的回复!
我的MCGS是嵌入版本的,是触摸屏上用的,用的通用MODBUS RTU协议
bibi1984
应该是4WB0257吧
clxsmart
建2个变量 如是16位 设备0_读写4WUB0257 设备0_读写4WUB0769
如是32位 设备0_读写4DUB0257 设备0_读写4DUB0769
吾问无为谓
宇电的表谁用过 如何跟昆仑组态通讯呢 设备通道不清楚
ac米兰
基本就是MODBUS 3X 3X 6X之类的地址
要多试试
3X 4X 6X
wuhongzhao1980
MCGS与温控仪表通讯,仪表支持MODBUS RTU 标准协议通讯用4区只读数据地址加1试试吧用SRS13A这样可以。
chuanhaisong110
@wuhongzhao mcgs和温控仪FP93能用Modbus RTU协议进行通信吗?
那个地址大概需要加1,改成257和769试一试
zhangjun830615
111111111111111111111111111111111
苏文斋
fgddssssddfvddf
家乡的云
请讲解4WB0257的具体意义,谢谢
末广
MODBUS 分主从站,这个在MCGS中怎么确定?
雨后阳光2018
参考了。多谢分享资料。。。。
hanhuachizi
休嘿
看一看,好东西就收藏
赛百诺
把0100H换算成十进制是256,但是地址需要256+1=257,就可以,
fengxiaolangzi
为什么温控仪的设备地址是1,从哪看出来了
风先生
没见人用过,见识了