MM440变频器的应用 点击:692 | 回复:1



zhsz01

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2013年1月17日
发表于:2013-06-07 14:31:30
楼主

西门子MM440变频器的调试

  电机必须在空载的情况下,将钩落到地面(钢丝绳不受力)才能正常快速调试(必要时需将联轴器拆开,让电机完全不带负载)  

1、P0003=3 <1.标准级,2.扩展级,3.专家级级> 

2、P0010=1 <快速调试>

 3、P0100=0 <50Hz> 

4、P0205=0 <恒转矩> 

 5、P0300=1 <异步电动机>

 6、P0304=380V <电机额定电压> 

7、P0305=?A <电机额定电流>

 8、P0307=?KW  <电机额定功率

 9、 P0308=0.85(电机额定功率因数) 

10、P0310=50Hz <电机额定频率>  

11、P0311=?/min <电机额定转速>  

12、P0335=0或1<电机冷却:0,自冷;1,强冷;2,自冷,内置风机。〉

 13、P0640=220%~230%(电机的过载因子);  

14、P0700=1〈选择命令源:0,工厂设置;1,操作面板(BOP);2,端子(数字输入)〉

 15、P1000=3〈选择频率设定值:1,电位计(MOP);2,模拟设定值;3,固有频率。〉 注:如果需要频率保持无级调速,即能保持在任一频率下运行,则选1,如果不需要保持频率,即有档位控制,则选3(一般双梁车选用)

 16、P1080=2Hz~5Hz(电机最小频率)

 17、P1082=50Hz(电机最大频率) 

18、P1120=2~5S(斜坡上升时间)

 19、P1121=2~3S(斜坡下降时间) 

 20、P1135=2~5S(OFF3的斜坡下降时间) 

 21、P1300=21(控制方式:大小车选0,线性V/F控制;20,无传感器矢量控制;21,带传感器矢量控制) 

 22、P1500=0(转矩设定选择:0,无主设定值)

 23、P1910=1(自动检测电动机参数)  注:当P1910=1时,报警码A0541闪烁(激活)电动机数据自动检测参数,大约需要5min。

 24、P3900=3(结束快速调试,进行电动机计算,但不进行I/O复位。) 此时,变频器显示busy,结束时,按ON启动电动机,此时,电动机发出声响,但并不转动。当变频器停止运转时,出现P3900,快速调试结束,变频器进入“运行准备就绪状态。” 如果有超速的情况发生,需要设置P1910=3,在弱磁的情况下再次辨识电机(启动ON,等。)

 25、P0700=2 

26、P0701=17(15) 

27、P0702=17 

28、P0703=17  

29、P0704=9(故障复位) 

30、P0705=1(正传)  

31、P0706=2(反转)  

32、P0731=52.7 (52.3)(变频器故障)

  33、P0732=52.2 (52.C)(电机抱闸投入,此时制动器接触器吸合) 

 34、P1001=5Hz(一挡)  

35、P1002=10Hz(二挡) 

36、P1003=30Hz 

37、P1004=50Hz  

38、P1005~P1015=(各挡频率设定)  

39、P1032=1(0:不可以反转,1:可以反转) 

 40、P1215=1(抱闸制动使能,此时制动器接触器从新释放)

 41、P1216=0.5~1.5S(抱闸制动释放的延时时间)

 42、P1217=0.5~1.5S(斜坡曲线结束后的抱闸时间)

 43、P1237=4或5  

44、P1240=0 (禁止直流电压控制器) 注意:(参考说明书第15章) 如果用V/F控制时,请设定: 

45、P1310=150%  

46、P1312=50%~100%  如果用矢量控制,请设定:  

47、P1610=80%~150% 

48、P1611=50%~150%  当出现异常情况时,P1610、P1611可适当减小。  当系统中存在编码器时,先在无传感器(P1300=20)的情况下运行,运行正常后,设置: (拨码开关的位置为:101010)  (将18V与LK连接起来)  R0400=2,P0408=编码器的脉冲数 然后将P0492和P0494的值调高。(增加编码器反馈信号消失的门极限)      观察r0061(编码器反馈的转子速度)的值  正常后,设置P1300=21  如需变频器复位,则设定P0010=30,P0970=1,按下“P”键,复位过程需要3min P014  P0971  




字字实在

  • 精华:5帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:219帖 | 1207回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-06-08 07:51:40
1楼

温馨提示楼主,您的题目是M420,内容是M440,我已经给你更改了,希望下次楼主留意


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师