守望麦田
前几天厂里一自藕降压启动柜的接线端子发热严重,于是喊下面的人来利用停机时间紧下端子,停机前就交代要把总开关拉掉再进行作业,谁知他们没有去拉总开关就开始工作了。在紧完发热的端子后,一电工在未进行试电的情况下紧控制柜进线端子,紧第一个端子安全,在紧中间一个的时候就发生了标题中描述的一幕
中间一项发热严重,紧的就是他了
午夜清风555555
引用 平常心心常平 的回复内容: 停电,验电,挂接地线……安全第一
江湖走走--原创军团
这个真危险啊,安全第一啊。
星空依然蓝
引用 mken 的回复内容: 和开车一个道理,车龄越长,胆子就越小的
chinacupor
这个接线板上的三个端子距离太近了吧。。。
目测绝对距离应该小于4cm。
当然,操作合理的话,应该不会有啥绝缘类的问题。但就怕带电操作时扳手碰到旁边的端子了,估计要那样,操作员立刻就飞升火星了。。。
鑫龙电气工作室
带点操作?你真“勇敢”!被电打了几次后,你的胆子就会变得越来月小了!!!
王者之师——广州@阿君
在这里万分感谢那双20块钱一双的绝缘鞋,哈哈,救了人命啊。。。
赶紧回去买彩票。。。
拜祖宗。。。
Fenggl
上次我遇到一次类似的情况。在一次项目工程中,一哥们为了检查哪里短路,直接用螺丝刀去探,我在身后看了强捏一堆汗,不知道他是艺高人胆大还是小牛犊。不带这么玩的。
宁波_91
引用 青铜_95 的回复内容: 没什么说的直接说是牛人,我断电了,验电了都还怕兮兮的,...
我也是,更多时候我把空气开关的出线都拆了,虽然麻烦点,但心里踏实
大话东游
危险无处不在,时时刻刻要注意安全。
忠义--王者之师
万幸呀!小心使得万年船!
小程玉素
忽然让我想起 上次 有一个年轻小伙 带电作业 最后 电击身亡了 才20多岁 所以以后作业 一定要先断电 再验电 然后再操作 盲目带电作业 只会招来不幸
ynkmyxz
停电、验电、挂接地线,悬挂标示牌!
nicolaswang
回复内容:
搞电的最能相信的就是自己,谁动手谁确认。没伤着人就是万幸。
profibus秋高气爽
一定要按操作规程操作。。
引用 chinacupor 的回复内容: 这个接线板上的三个端子距离太近了吧。。。目测绝对距离应...
他就是碰到了边上的端子了
无语人生
引用 守望麦田 的回复内容: 回复内容:对: HOTEAM 违章是一切事故之源,还有...
再紧急也不能不验电!
zzl--骑士军团
happy-1437
这是拿生命开玩笑啊,
下次记得安全规程,不管人家说有电没电,自己先检查一下,验一下
问学_23
引用 大头鱼 的回复内容: 验电是电工干活前的标准操作 事故都是违章造成的
鱼螺
虽然穿了绝缘鞋,若另一只手或胳膊碰到电柜壁上,那一样 over,用电笔试电结果胳膊碰到了控柜的金属,还被麻过。