前几天厂里一自藕降压启动柜的接线端子发热严重,于是喊下面的人来利用停机时间紧下端子,停机前就交代要把总开关拉掉再进行作业,谁知他们没有去拉总开关就开始工作了。在紧完发热的端子后,一电工在未进行试电的情况下紧控制柜进线端子,紧第一个端子安全,在紧中间一个的时候就发生了标题中描述的一幕
中间一项发热严重,紧的就是他了
[鬼谷子]
哥们。做事慢一点啊,检修流程要科学,
安全第一。
我这上星期也出了一起工伤,高空坠落,幸好人没大碍。
你说只给你五分钟时间搞,换做我,我可能就不会搞了,停电验电,紧固,送电,试车,5分钟内要搞定还是很匆忙的。
幸好没伤着人、。。。
小诚
看着好恐怖
怎么着,这么粗的端子,没电也看着害怕。
都说电工胆子大,这不假。
王者之师军团---ascent522
胆子真的是很大啊,太强了。
流月—王者之师
干这种活计,一定要停电,验电,马虎一点,是要付出代价的。
阿水--王者之师
楼主你是 NB 呀 !
干这种活计,一定要停电,验电,马虎一点,是要付出代价的。我曾也发生过拉错电开关没有验电发生事故后一直害怕了,每工作时都用万用表测量,电笔都不用啦
回复内容:
对: 阿水--王者之师 楼主你是 NB 呀 ! 干这种活计,一定要停电,... 内容的回复!
都说电工当的时间越长,胆子越小
对: 王者之师军团---ascent522 胆子真的是很大啊,太强了。 内容的回复!
我想他以后做事肯定会很小心按规程来了
mken
和开车一个道理,车龄越长,胆子就越小的
明理
安全第一,必须按照规定执行,不要拿生命当儿戏。
xiangxinziji100
电看不见摸不着,我的原则是严格按程序办,不要怕麻烦,没电也要当有电来处理,没后悔药!!!!
jmxd-工控人生
引用 消磁环01 的回复内容: 属于电工的常见事故,主要要加强教育,对于这一类违章,要...
电不打电工,你听说了吗?错也,打的都是电工。这样的一幕我也经历过,不过现在想的多了,有时候停过电,验电了还有点害怕。总之一条按规程办事,就没有事了,安全第一,预防为主吗!
simonwu675
教训呢~~~对所有电工进行安全培训
研讨会宣传员_3259
带电操作,你可真是神人!可敬可怕!!!
lvjw128
要胆大心细!这种活不能看时间行事!就算超时也要按章行事,冷静应对,否则得不尝失!
云锋-王者之师
人没事就好。
相信经过这件事情,那哥们以后会注意的。
PLC酷客
这就是“嘭”之后的现场,L1、L2、L3是进线,配电柜的开关没有拉闸,是带电的,在没有验电的情况下就去紧接线端子。这个很危险!没有按照操作规程工作。小心!~!
江湖混混-余辉
我承认电工做得越久 胆子越来越小
引用 江湖混混-余辉 的回复内容: 我承认电工做得越久 胆子越来越小
杭州双星普天
太危险了,LZ提供的真实案例 给大家提个醒。
平时工作一定要规范
要命的事 马虎不得
gaojiangning
估计试过这一次以后这位电工就不会范同样的错误了。害人害己