现有一条纵剪矫平生产线,
直流电机3台,45kw,185kw,250kw分别用3台欧陆590控制,
交流电机总功率在80kw左右
(液压站电机15kw,放卷电机18.5kw,等等)
正常工作负荷为185kw,250kw,直流电机,和总功率在40kw的交流电机
先需要给该线配个变压器,
请大家帮忙看看,选多大容量的变压器
李纯绪
配400KVA变压器,运行时负荷率能达到60%左右。
回复内容:
对: 李纯绪 配400KVA变压器,运行时负荷率能达到60%左右。 内容的回复!
李工能给说说你是怎么算的吗
OLDPOLICE
用需用系数法算出实际有功负荷,再加上15—25%的富裕容量。