BCK-Ⅲ简介

技术指标

额定电压:AC380V.50Hz                                 额定功率:15-400KW

起动特性:软特性                                           初始电压:(55-75%Ue(出厂已设定)

起动电流:1.8-5le                                           转矩特性:力矩匀速平滑上升

转换时间:30s内自动调节                                 转换方式:闭路自动转换

启动负载:负载率50%Te以内                           执行元件:BCK-IIBCK-箔式绕组磁放大器

控制方式:复式闭环控制

保护功能:电动机设:过流、过载、断相和三相不平衡保护;

              起动器设:超限起动保护。

使用环境:

1.        温度范围:-30~50

2.        相对湿度:相对湿度不超过90%(20%)低温无凝露

3.        极端条件:海拔40000m以内工作场所无爆炸危险和破坏绝缘的酸性气体及导电尘埃。

1)可靠性高:实现磁电器件对磁电设备(电动机)的控制使二者的抗过载能力处于同一数量级。磁电器件为几十秒级而晶闸管为几十毫秒级。

2)输出波形好:变晶闸管是斩波调压,磁控为限幅调压,输出波形为正弦波对电网无污染,电动机在起动过程中无喘振现象。

3)结构简洁:简化了复杂的矢量控制技术,只需控制励磁电流即可完成软起动的功能。

4)安装方便:对电源无相序要求,而且三相进出线可以互换不影响性能。

5)保护形式统一:起动器与电动机同为反时限保护,有利于提高起动成功率和保证电动机的正常运行。

6)工作安全:主回路与控制回路之间只有磁路联系而无电路的直接联系,万一控制电路故障可方便地改为电压分步式起动,不会因故停机,由其利于消防系统使用。

7)复试闭环控制、自动跟踪调节、重复特性好、操作简单。

8)按电动机功率对应设计、无须用户降容使用。

9)设计为临界失步电压起动、现场免设定,闭路自动转换、无二冲击危害。

10)对工况环境的适应性强。与电动机的环境适应性一致。