变频器输入端电源由于外部原因造成较大波动,直接影响变频器稳定工作,严重时变频器欠压报警并停止工作。有什么办法既经济实惠,有能解决变频欠压报警不停止输出呢??请高手出招。




henshuiwqs

  • 精华:4帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:13帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:730
  • 注册:2008年4月03日
发表于:2013-03-24 17:36:22
1楼

可微调变频器内部电压检测点电压值试试!

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-25 21:41:01
2楼

假如你的设备允许,可以设定变频器的欠电再启动的功能,短时间欠压--变频器不停止,继续工作。

兴包彪哥

  • 精华:3帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:90帖 | 212回
  • 年度积分:65
  • 历史总积分:1069
  • 注册:2010年10月31日
发表于:2013-03-25 23:31:30
3楼

单位拥有约十台意大利西威大功率变频器    经常欠压报警   怎么调整都不行  后来售后人员做以下改进  至此便无欠压报警     市电--开关电源--小功率升压电路--至变频器内部检测点  即可