dcs问题 点击:277 | 回复:3



ma7316378

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2013年3月18日
发表于:2013-03-18 22:58:46
楼主
现场电接点压力表,只有一个高报点,正常情况dcs显示高爆,高爆的时候dcs显示正常。 仪表通讯正常,请问是不是dcs程序出现问题了,如何更改



江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-18 23:19:55
1楼
      电接点的压力表,是开关量的信号进DCS的;就看你现场接线是接常闭点还是常开点了,一般为了安全考虑,是接常闭点,然后DCS上面做程序是--这个接点断开报超压;原因--正常时候不超压,这个点有信号送到DCS去,期间控制电源出故障或者控制电缆端口、松动,DCS都可以监控到这个信号;真正超压的时候,也断开;所以就看你DCS程序咋设计的了。

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2013-03-19 09:29:17
2楼

呵呵,感觉逻辑关系反了是吧?把接入的开关量常开点改成常闭点,常闭点改成常开点就行了。

ma7316378

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2013年3月18日
发表于:2013-03-19 21:52:00
3楼
呵呵找到原因了 , 是 表的问题谢谢大家

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师