CJ2M配内插板CJ2M-MD21□高速计数器当前值、软件复位、暂停地址 点击:627 | 回复:3



依玛尔隆

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:204帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7920
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2013-03-06 12:06:13
楼主

1)当前值地址

内插板0号(靠近CPU):

高速计数器0A270(低4位数)和A271(高4位数)。

高速计数器1A272(低4位数)和A273(高4位数)。

内插板1号(靠近电源):

高速计数器2A316(低4位数)和A317(高4位数)。

高速计数器3A318(低4位数)和A319(高4位数)。




依玛尔隆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:204帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7920
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2013-03-06 12:06:48
1楼

2)软件复位地址

内插板0号(靠近CPU):

高速计数器0A531.00

高速计数器1A531.01

内插板1号(靠近电源):

高速计数器2A531.02

高速计数器3A531.03

依玛尔隆

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:204帖 | 1013回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7920
  • 注册:2012年4月10日
发表于:2013-03-06 12:07:42
2楼

3)暂停地址

高速计数暂停位也被称为门位信号,当门位变为ON,即使接收到输入脉冲,高速计数器也不会计数,并且计数器值会保持其当前值;当高速计数门位信号由ONOFF时,高速计数会恢复计数并刷新计数器当前值。

内插板0号(靠近CPU):

高速计数器0A531.08

高速计数器1A531.09

内插板1号(靠近电源):

高速计数器2A531.10

高速计数器3A531.11

T717753552

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:207
  • 注册:2011年2月28日
发表于:2013-11-01 20:49:54
3楼

学习了,那个资料里找到的大哥?