大功率变频器启动,PLC和上位机中断 点击:1108 | 回复:13



duzhuoyue

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2013年3月04日
发表于:2013-03-04 19:15:32
楼主
250kw的大功率变频器(带220kw的电动机)只要一启动,PLC和上位机通讯马上中断,110kw的变频器(带90kw的电动机)却可以正常运行,是否是存在干扰,因为接地的问题?   整个机柜的壳体已与车间钢结构框架连通,不知道车间框架的接地情况。通讯电缆是否要单独接信号地,信号地是什么概念?不太懂。



duzhuoyue

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2013年3月04日
发表于:2013-03-04 19:29:48
1楼
PLC是s7-300,有知道的告诉下啊,特别着急,谢了。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-03-04 19:36:48
2楼
这个肯定是通讯受干扰了!一般接地是分开接地的,工控系统单独接地,配电柜单独接地,防雷接地单独接地,机场单独埋地。

duzhuoyue

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2013年3月04日
发表于:2013-03-04 19:46:51
3楼
引用 江湖走走--原创军团 的回复内容:这个肯定是通讯受干扰了!一般接地是分开接地的,工控系统单独接地,配电柜单独接地,防雷接地单独接地,机场单独埋地。

咱电动机接地端和变频器接地端接在一起,把电机的接地端断开后,故障依然存在。250kw的变频器接有90kw和220kw的2台电机,90kw的电机启动时上位机无频率反馈,但通讯不中断,220kw启动时,通讯马上中断。变频器是西门子的。

王者之师--lzgz00

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:445帖 | 1223回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4892
  • 注册:2008年9月02日
发表于:2013-03-04 21:04:19
4楼
你是不是喜欢在两个网上都问啊

duzhuoyue

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2013年3月04日
发表于:2013-03-04 21:46:43
5楼
引用 王者之师--lzgz00 的回复内容:你是不是喜欢在两个网上都问啊



我着急

ERR_30

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 162回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:869
  • 注册:2001年5月14日
发表于:2013-03-04 23:43:37
6楼

你的通讯是以太网还是MPI的

qinghang

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:20帖 | 1090回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3153
  • 注册:2010年8月04日
发表于:2013-03-05 09:52:17
7楼

一般通讯的都是单端接地,楼主再好好的看一看,是不是有什么干扰存在

#天涯-工控人生军团

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:100帖 | 2953回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8816
  • 注册:2005年3月02日
发表于:2013-03-05 10:42:38
8楼
应该是干扰问题,你最好把控制系统单独接地,和配电系统的地分开。

雪峰山-孤狼

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-03-05 13:54:12
9楼
引用 duzhuoyue 的回复内容: 引用 江湖走走--原创军团 的回复内容:这个肯定是通讯受干扰了!一般接地是分开接地的,工控系统单独接地,配电柜单独接地,防雷接地单独接地,机场单独埋地。 咱电动机接地端和变频器接地端接在一起,把电机的接地端断开后,故障依然存在。250kw的变频器接有90kw和220kw的2台电机,90kw的电机启动时上位机无频率反馈,但通讯不中断,220kw启动时,通讯马上中断。变频器是西门子的。

西门子本来就是最垃圾的产品,现在做西门子信徒舒服了吧

icchaoshi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:40
  • 注册:2013年3月01日
发表于:2013-03-05 15:55:32
10楼
恩  应该是干扰问题 

hafatahaha

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:63
  • 注册:2008年11月04日
发表于:2013-03-05 17:06:59
11楼

PLC工作正常,但是通讯中断的话就是干扰,不知道你当初是怎么设计的,建议加滤波。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2013-03-05 20:34:10
12楼

通讯电缆要选双绞线,每路信号用一对线;电缆屏蔽一头接地,在PLC柜端接地。

王者之师——益家电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:94
  • 注册:2012年11月26日
发表于:2013-03-06 23:06:48
13楼

把变频器载波频率降低点,再加输出电抗器,输入滤波器,通信屏蔽接地不能和三相五线制的地线连在一起,要单独做个接地,而且要和变压器的接地离远点。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师