秦君_1
将DVP-14SS2的两个通讯口改写成RTU通讯模式,威纶通的HMI(MT6100i)与台达PLC连接。
HMI中选择如下:
结果用上述方式组态后不论与PLC的哪一个通讯口连接,两者通讯均不成功。但是将PLC的通讯口改写成ASCII通讯方式,利用上述方法组态的HMI能与PLC轻松连接。
问题:在HMI组态软件中找不到改写HMI端口的通讯模式功能,难道威纶通HMI与台达PLC连接,PLC只能设置成ASCII方式,在HMI中可以设置成RTU方式吗?
楼主最近还看过
simonwu675
在modbus ida里面选择,具体的接线的话,我建议你打电话给威伦通问问
可以自己做一根通讯线
云锋-王者之师
将DVP-14SS2的两个通讯口改写成RTU通讯模式,
而你HMI的设置中,PLC端口的接口类型却是 RS232(这个设置有问题)。
leiua
首先确定下PLC的通信参数,台达PLC一般有2个通信口。COM1 9针圆头支持232, COM2 接线端子连接 支持485/2线式。然后再选择正确的通信线!