LS变频器SV-IS5一启动出现GF,接地保护故障 点击:1134 | 回复:7



mtgmh

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2010年3月25日
发表于:2012-12-18 07:13:01
楼主
请教各位,这个故障出在哪里,是驱动板吗。电机没有问题,模块换过了,还是一样的问题。



新三毛

  • 精华:69帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:277帖 | 2128回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3423
  • 注册:2003年10月30日
发表于:2012-12-26 21:39:30
1楼

霍尔问题。。。维修N例

千愚书生

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1116
  • 注册:2008年1月26日
发表于:2013-02-01 11:20:06
2楼

主板

言行

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2013-02-04 15:05:45
3楼
电流检测电路,,,,