当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
电工电气
我要发帖
西门子变频器MM440报警F0001无法消除
点击:
2101
| 回复:
5
lugger216
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2012年12月17日
发表于:2012-12-17 11:41:29
楼主
我们有一台18.5KW的变频器(西门子MM440),拖动2台7.5KW(SEW)的电机,最近总是频繁报F0001。刚开始还能复位,但到了后来就复不了位了,只要变频器通电就显示F0001,电机不转的情况下都消除不了。我检查了电机、电机线等硬件设备,都没有出现短路现象。请教各位前辈,有没有遇到过这种情况?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
caoxiangqiang
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:293
注册:2012年11月22日
发表于:2012-12-17 15:22:33
1楼
对于这种技术问题不是很清楚 你可以去爱德利能源科技有限公司问一问 他们做变频器的
回复
引用
举报
星空依然蓝
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 1233回
年度积分:0
历史总积分:2200
注册:2008年11月23日
发表于:2012-12-17 20:56:23
2楼
没遇到过。换个变频器,恢复出厂设置试试。看你说的情况,可能是变频本身检测环节出问题了。
回复
引用
举报
lugger216
关注
私信
精华:0帖
求助:1帖
帖子:1帖 | 1回
年度积分:0
历史总积分:25
注册:2012年12月17日
发表于:2012-12-26 12:56:44
3楼
回复内容:
对:星空依然蓝关于
没遇到过。换个变频器,恢复出厂设置试试。看你说的情况,可能是变频本身检测环节出问题了。
内容的回复:
刚开始我怀疑是外部接线短路或者变频器本身的问题,但是我把变频器接线拆下来检查之后发现线没问题。后来我把线又接上以后,它就恢复正常了,用了这么长时间一直没有问题。
回复
引用
举报
liangziyu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2008年3月12日
发表于:2012-12-26 14:26:18
4楼
这是通病,你把面板用东西顶住固定住就行了
回复
引用
举报
liangziyu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2008年3月12日
发表于:2012-12-26 14:27:29
5楼
或者把变频器移到没有震动的地方
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
电磁阀能长期通电吗
[15207]
请问110kw电机星三角启动3个...
[78229]
请教.电流互感器怎么算倍率
[43595]
单相220v能变出三相380v吗
[23950]
请问老烧单相电机电容的原因
[15984]
1000A的电流用多大的线
[12142]
什么叫安全电压?安全电压为多...
[11567]
家里装个电容能节电吗
[26359]
30KW电动机要选多大的接触器...
[19817]
什么是爬电距离?
[19315]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号