6se70变频器一开机就报O011 点击:4744 | 回复:10



黄威铭

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2009年6月13日
发表于:2012-12-01 19:33:53
楼主

我厂一台6SE7022 6EC61变频器一开机报就O011(运行准备),更换CUVC板还是一样,之后更换变频器,也还是一样。输出接负载和不接负载都一样报故障,之后把参数恢复到出厂值,可以启动,但是下载原来备份的参数就会报该故障,现在初步判断参数设置上存在问题,但是所备份的参数在其他变频器上能正常运行,拜求高人指教!

补充:其他是同样的设备一直运行正常,外部控制原理都一样。出故障这台设备停机之前运行都正常,停机两个多星期后,再次开机就出现该故障,补充一下就是控制方式用到X9:9端子,控制主接触器,求助高手解答!




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-12-01 20:49:21
1楼
那就是这个变频器的外部接线可能有区别,运行准备信号的接线,其触点状态刚好相反的!检查下外围线路吧!

痕迹***问问问

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1040
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2012-12-02 08:58:14
2楼

参考一楼意见

 

守望麦田

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:16帖 | 775回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2624
  • 注册:2010年8月13日
发表于:2012-12-02 11:12:44
3楼
其他设备和这设备是一样的吗?一样的话就查查这准备信号吧

黄威铭

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2009年6月13日
发表于:2012-12-02 13:33:15
4楼

谢谢楼上回答,明天上班还要继续查找原因。其他是同样的设备一直运行正常,外部控制原理都一样。出故障这台设备停机之前运行都正常,停机两个多星期后,再次开机就出现该故障,补充一下就是控制方式用到X9:9端子,控制主接触器,求助高手解答!

黄威铭

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:3帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2009年6月13日
发表于:2012-12-18 21:54:04
5楼

电位器问题,以解决。

draco007

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2010年7月08日
发表于:2012-12-19 11:06:40
6楼
呵呵,这个问题一般不大,可以咨询一下变频器厂家或者爱德利变频器都可以的

三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2013-01-19 21:08:05
7楼

电位器问题,以解决。呵呵。

qdd124665384

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 101回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:331
  • 注册:2008年9月03日
发表于:2013-01-24 14:55:24
8楼
我这里跟着师傅刚修了一台机子,是改造过的。好像是有个什么反馈线了,是p561参数。

李和明先生

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 347回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:971
  • 注册:2007年7月09日
发表于:2013-02-19 09:59:36
9楼
O011是状态显示,不是故障

chenzhiliang20

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:61
  • 注册:2011年10月08日
发表于:2013-03-15 09:40:31
10楼
这是变频器合闸后等待运行指令,应该是你的外部运行信号未发出,检查外部启动运行控制吧

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师