急速913
大家好,
我有一台西门子430.7.5KW的变频器报警是F0022。 变频器是用在恒压供水上的!
最初状况是带负载运行到20HZ就报警F0022。报警也可以复位掉。不带电机可以正常运行,也不报警,三相输出也平衡。带上电机就报警。
换了TL084后,变频器一上电就报F0022,并且不能复位。害怕三角插板没插好,把插板反复插拔后,还是报警F0022.
请教高人指点,谢谢!
786J也换过了。
welfare87
F0022为功率组件故障
在下列情况下将引起硬件故障(r0947=22和r0949=1) (1) 直流回路过流=IGBT 短路 (2) 制动斩波器短路 (3) 接地故障 (4) I/O 板插入不正确
tsonan
加速过快所致。建议P1120 加长,
如果使用内置PID控制的话 应将P2280减小。
wushibing
m440送电报F0022,小方CPU板的24C32的程序有问题,换后正常。