TRT控制的问题 点击:427 | 回复:0



明港小宇宙维修

    
发表于:2012-11-13 23:25:54
楼主

我是电厂的热工检修工,前不久碰到一个信号干扰造成设备误动的故障,给大家分享了

这是一个一拖二的TRT发电机组,拖的是两台炼铁高炉,其中有一台高炉的顶压时而造成剧咧波动 而切除,我们去查找原因,排除的可能的设备问题,反反复复并列顶压好多次,还是不凑效,最后想到信号干扰,知道了是从高炉控制室发过来的顶压信号 给定值和测量值没有通过信号隔离栅直接到我们了的DCS系统 因为俩个DCS系统的电平不同造成干扰信号 就把AI模块的负极并联   故障排除!  