【控制要求】
生产线可能会突然停电或因中午休息关掉电源,在重新开始生产后需从停电前的记录开始对产品进行计数。
PLC
产品每天产量超过 500 台时,目标完成指示灯亮,提醒工作人员做好记录。
按下清零按钮将产品产量记录清零,又可开始对产品数从 0 开始进行计数。
【元件说明】
【控制程序】
【程序说明】
在需要停电后仍能保持数据的场合,需要用到停电保持的计数器。
每完成一台产品,C120 计数一次,计数到 500 次,Y0=On,目标完成指示灯亮。
DVP-PLC 各机种 6 位的停电保持计数器范围有所不同,ES/EX/SS 机种为 C112~C127、SA/SX/SC 机种为 C96~C199、EH 机种为 C100~C199。