控制电源改为隔离变380/220V,为何接触器DCS分闸指令不能跳开? 点击:1047 | 回复:5



baishaohz

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2012年11月22日
发表于:2012-11-22 20:08:44
楼主
原来控制电源取自400V系统,1火1零220V交流,因发生过一次接地故障,控制电源改为取自隔离变380/220V,送电后发现接触器在收到DCS分闸指令后,却不能跳闸。回路为普通的就地手动/远方DCS控制,自保持,线圈与合闸指示灯并联。



江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-11-22 20:13:35
1楼
      DCS控制接触器跳闸的,一般是利用DCS的开关量输出--控制一个继电器,然后利用继电器的干接点(常开点)来切断接触器的线圈的控制电源的,你说不能跳闸,请检查下接线是否正确!

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-11-22 20:45:48
2楼

    有点不是太清楚,是从原来的 400V/220V 后更换成 380V/220 V 变压器后其控制 的 接触器 不跳吗?

接触器线圈的吸合只是与其线圈电压及电流是达到标准值,达到后就开始工作呀

钢垢

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 569回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:556
  • 注册:2006年3月27日
发表于:2012-11-23 09:13:16
3楼
可能有感应电!虽然DCS给出了跳闸指令,但接触器线包处仍有很强的电压。

huiyi2012

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 89回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:651
  • 注册:2011年12月08日
发表于:2012-11-24 21:52:25
4楼
首先确认你的隔变输出电压是多少,达到接触器的分合闸电压没有,还有就是你的开关是打在就地控制还是DCS控制上,

流云轩主

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:18帖 | 250回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:994
  • 注册:2012年11月16日
发表于:2012-11-25 20:21:45
5楼

看转换开关,和继电器触点,还有接触器是否卡死,发出分闸指令后,控制继电器线圈是否有电压。也可以手动控制实验,如果正常,就只查继电器部分。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师