变频器调试:
P0003=3 专家级
P0700=2 命令源 端子
P0701=1 启动/停止
P0702=15 固定频率
P0703=9 故障确认
P0725=0 高低电平有效
P0730=3 数字输出继电器的数目
P0731=52.2 变频器正在运行
P0732=52.3 变频器故障
P0733=2091.6
P0748=----\定义一个给定功能的继电器输出状态时高电平还是低电平
P1000=36 命令源的给定方式
P1006=50 选择固定频率为50HZ
P2051-2=755 过程数据发送到通讯回路,PZD 与CB接通。
P2051-3=722 过程数据发送到通讯回路,PZD 与CB接通。
P2040=0 报文发送时间,假如设置成20s,就容易造成F00070通讯中断故障。0就禁止了这
小弟刚学习变频器,希望哪位大哥能指导一下,红色的设置有什么作用。