PLC 为何输出不ON 点击:1546 | 回复:19



plc&hmi

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:67帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2001年12月08日
发表于:2012-11-08 18:25:51
楼主

 

PLC 为cj1M,我在线用强制功能把两个点强制ON,为何输出不on呢,请大家指教一下。




凡尘尘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:34
  • 注册:2004年5月07日
发表于:2012-11-08 19:50:02
1楼

是否是SFC内的转移步程序,可能没到这一步,强制也无输出 。

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-11-08 19:51:36
2楼
   从梯形图看是有输出的呀, 如实际现场没有输出,可能你 PLC 或是 输出模块点坏了 !

sunbin1900

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2010年7月04日
发表于:2012-11-08 20:21:58
3楼
和你程序里面的101.14有关,看看是不是在哪里101.14出现了问题。

liulei6926_cn

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 13回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71
  • 注册:2011年11月07日
发表于:2012-11-08 20:26:41
4楼
有几种可能,1你的是条件程序,程序执行条件没满足,2.你的101.14点在某个地方一直被复位住

东山脚下-骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:19帖 | 1235回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:4415
  • 注册:2012年4月06日
发表于:2012-11-08 21:20:25
5楼
引用 阿水--王者之师 的回复内容:    从梯形图看是有输出的呀, 如实际现场没有输出,可能你 PLC 或是 输出模块点坏了 !


讲的有理

plc&hmi

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:67帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2001年12月08日
发表于:2012-11-09 07:30:47
6楼
引用 东山脚下-骑士军团 的回复内容: 引用 阿水--王者之师 的回复内容:    从梯形图看是有输出的呀, 如实际现场没有输出,可能你 PLC 或是 输出模块点坏了 ! 讲的有理


 

诸位看清,101.14这个部位不是“全绿”色的,只有实心的全绿色才是完整的ON,PLC接点才会亮。空心绿PLC接点不会亮。

plc&hmi

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:67帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2001年12月08日
发表于:2012-11-09 07:32:18
7楼
引用 liulei6926_cn 的回复内容: 有几种可能,1你的是条件程序,程序执行条件没满足,2.你的101.14点在某个地方一直被复位住


这个我也看了,全程式中只有101.14这一处用到,其他处没有用到这个点。

plc&hmi

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:67帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2001年12月08日
发表于:2012-11-09 07:34:45
8楼
请问是用强制这个功能的话,后面的out指令一定会ON吗,另外,在PLC软件中,对一个点有强制on  off ,还有一个“设置",请问设置是什么意思?

QHDTHL

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1366回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:14740
  • 注册:2006年12月21日
发表于:2012-11-09 08:11:52
9楼
从图上看,信号已经通了,全绿了吗,应该有输出的呀,看看配置中该点是否为1,然后再查找原因。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2012-11-09 08:22:24
10楼

图上看是有输出的;如果别的地方没有用这输出点的话,应该是有输出的;

还有就是地址对不对?

plc&hmi

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:67帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2001年12月08日
发表于:2012-11-09 08:26:50
11楼
回复内容:
对:银光人生—华关于 图上看是有输出的;如果别的地方没有用这输出点的话,应该是有输出的;还有就是地址对不对? 内容的回复:


去留无意_467

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 138回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:660
  • 注册:2010年4月15日
发表于:2012-11-09 08:31:41
12楼

看图貌似没有输出,是不是在STOP状态!

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2012-11-09 09:34:07
13楼

1、PLC是不是没有运行。

2、在你贴出的程序段后是不是又有1输出语句,并且这个语句输出条件不成立。

ac 米兰

  • 精华:4帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:228帖 | 12359回
  • 年度积分:2963
  • 历史总积分:29795
  • 注册:2004年4月26日
发表于:2012-11-09 09:41:03
14楼

CJ1M是这样的输出地址吗?

正常是0.00 1.00 2.00等等

按照模块位置排列的

沧海一粟——王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 1264回
  • 年度积分:99
  • 历史总积分:8209
  • 注册:2007年10月17日
发表于:2012-11-09 09:43:05
15楼
引用 去留无意_467 的回复内容:看图貌似没有输出,是不是在STOP状态!



simonwu675

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:11帖 | 794回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2856
  • 注册:2009年11月23日
发表于:2012-11-09 09:47:20
16楼

你的程序是否有分段呢?你101.04这个输出点要和101的其他输出点要放在同一个段里面。

比如我传的这个图片,如果你的101.04在PID_ZONES段里面而其他的点再Main_Program里面,这样就会造成你101.04这个输出点动作。

以前我遇到类似的问题,不知道你的是否是一样。

 

低级错误你应该不会犯吧?比如说常传送0给101.04,keep指令复位处常接通之类的。

plc&hmi

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:67帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2001年12月08日
发表于:2012-11-10 17:56:07
17楼

多谢各位的指教 ,现已解决,这段在IL   ILC程式之间,所以被控制了,IL的条件不满足。

谢谢各位好心的老兄们。

zhanyq

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 84回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2010年9月12日
发表于:2013-02-20 17:21:32
18楼
IC(02)与ILC(03)是否使用,如果程序有用此指令,那么应该是执行IC(02)的条件没有满足

snow1987

  • 精华:0帖
  • 求助:30帖
  • 帖子:57帖 | 670回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4548
  • 注册:2011年3月23日
发表于:2013-03-05 09:39:50
19楼

我觉得程序中其他位置的输出101.14没on


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师