组态王通讯时只能发送数据不能接收数据 点击:285 | 回复:2



一起向左走

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2012年7月22日
发表于:2012-11-03 01:36:55
楼主
用单片机与组态王通讯时。为什么在组态王里定义的变量只能发送数据不能接收数据。我用的是modbus rtu协议,期待高手解决啊???



原创军团-永远的正方

  • 精华:16帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:149帖 | 1741回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9919
  • 注册:2011年9月22日
发表于:2012-11-03 10:58:12
1楼

单向传输啊,这样就实现了啊,呵呵,厉害。

说正经的,协议写对了嘛?收,发,有不同的命令吧。

一起向左走

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2012年7月22日
发表于:2012-11-03 13:08:09
2楼
这个?协议是对的,用串口助手测试过了。。。还有发送不是组态王内部自动进行的,我是用组态王只读单片机寄存器的数据。