PLC控制系统中变频与工频切换注意事 点击:879 | 回复:6



王者-曹建军

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:813帖 | 2407回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16025
  • 注册:2011年12月25日
发表于:2012-10-27 09:00:56
楼主

变频-工频切换时,出现变频炸机,出现空开跳闸,由此出现了各种解释,使变频-工频切换成为一个是忽难以逾越的门槛。
   
例如,有人说必须保证变频器输出的相序和工频相序一致,这样才有可能切入等等。如果变频器输出的相序和工频真的相序一致时,变频-工频切换时变频照样炸机、空开照样跳闸。显然原因绝不是因为什么相序、相位等。
   
我告诉你一个简单的方法,你用电压表测量变频器输出端与工频相线间的电压,不管你怎么调整变频器输出的相序、相位或其它,测量结果都是工频380V线电压。
   
变频器输出端与工频相线间的电压是工频380V线电压,你能直接进行变频-工频切换吗?直接切换能不炸机、跳闸吗?
   
所以变频-工频切换的技术秘诀就是变频器的输出端与工频不能短接,只要保证变频器的输出端与工频不会短接,那你的方法一定能保证切换成功。
   
怎么保证变频器的输出端与工频不短接呢?方法很简单,你用一个接触器1断开变频器输出与电动机的连接,再用一个接触器2接通工频与电动机,用接触器1的常闭触点去接通接触器2的电磁线圈,即接触器1和接触器2一定要互锁。这样就保证了变频器的输出端与工频不可能短接,你的切换就再也不会炸机、跳闸了。

 

操作注意事项:

1、要切换工频的电机,停车方式设定为自由停车,切忌不能软停车; PLC资料网
    2
、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制停止按钮与变频器停车按钮为同一复合按钮,即按停车时,变频器停车随之接触器线圈断电切断电机与变频器的连接;
    3
、从变频器输出端切断电机的接触器,其控制启动按钮与变频器启动按钮联锁,即启动接触器接通电机后,变频方可启动;
    4
、电动机接入工频的接触器,其线圈控制回路由变频器输出端切断电机的接触器的常闭触点控制,保证变频器输出端切断电机后接入工频;
    5
、如果切换过程迅速准确,即电机脱离电源惯性运行的时间越短,转速下降越少,越不存在冲击,既电机在额定电流下切换;
    6
、这里要注意电动机接入工频的相序要保证电机切换后转向一致!
    7
、工频到电机应设一隔离断路器;


切换400KW的电机,高压侧都跳闸
  1、看来大家对大功率电机切换工频存在疑虑;
  2、这里担心电机惯性运动期间发电,大可不必,但是什么原因造成跳闸?
  3、有两个问题值得考虑,一个是大电机脱离电源后,绕组由于分布电容还存在静电电压,切换时出现操作过电压;

       4、另一个就是,电机还没有完全脱离变频器(例如电弧还没有熄灭),工频过早完成切换,形成工频短路;
  5、解决的办法是,首先让变频自由停车,电机再脱离变频器,然后再切换到工频,就可以排出以上原因造成的切换跳闸;
  6、一定要控制好时间差!!!
      
变频与工频的切换,用PLC控制切换过程时,切换的秘诀是变频自由停车到切除电机要有0.1秒的延时,由电机从变频切除到工频接通要有0.2--0.4秒的延时,整个过程最多0.5秒完成;




不懂浪子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 445回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1168
  • 注册:2006年4月13日
发表于:2012-10-27 09:07:07
1楼

先断后通肯定行,先通后断就短路了。

时三——王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2012-10-27 09:11:17
2楼
变频,工频之间当然要有接触器隔离的,为防止操作失误两级保护少不了,1工频,变频置换开关2接触器互锁。

damowang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:12帖 | 50回
  • 年度积分:74
  • 历史总积分:4929
  • 注册:2011年7月08日
发表于:2013-10-22 10:20:40
3楼

可以用变频器内部的输出点作为切换的连锁条件啊

zisha8

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:7帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:289
  • 注册:2010年1月18日
发表于:2014-02-18 09:39:11
4楼

讲的很细啊,就差给画出图了,受教了

lcf516

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2014年3月21日
发表于:2014-03-21 19:40:03
5楼

很好,受教了,又学了不少

zliang343808

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2014年6月10日
发表于:2014-06-12 14:28:24
6楼

变频输出端加个交流接触器就可以啦

切换的时候,先停变频运行和变频下的接触器

再去切换工频


热门招聘