传感器输出是0--+12V输出, 可以与PLC直接连接。见下图:
连线说明:1、要求传感器为OC门(即晶体管集电极无上拉电阻)输出形式。
2、PLC输入侧的公共点COM接24V电源的负极;
3、传感器的12V电源正极连接PLC24V电源的正极;
4、传感器的晶体管(PNP型)的集电极输出接PLC的输入端;
这样连接就可正常工作:当传感器的晶体管G0截止时,因无电流流入PLC输入端,此时输入口信号=0,当传感器的晶体管G0导通时,因因其12V+与PLC的24V+相连,G0饱和导通相当开关闭合,将24V接入PLC输入口,流经PLC内部等效电阻,流回24V的负极,即PLC输入=1状态。