1.交流电流表二次导线为1.5平方,足以流过约2A的二次电流(根据P=1.7321*380*0.85*I,I=39A,二次电流为39A/20A=1.9A),表离配电柜几百米远,都属正常范围,其损耗微乎其微,不会对表的读数有影响。不像直流电流表,一般都经过分流器,相当于毫伏表,线路越长,电阻越大,其压降也越大,对表的读数影响很大。
2.电流表不显示读数,系表计机械故障、表计电流回路开路或互感器被短接等几种原因引起,不是因为线路过长所致。楼主的命题有误。
3.即便改成4-20mA直流信号传输显示,也是输出回路显示,变为由电量变送器读数,但输入回路仍是交流量(类似于交流电流表功能),没有交流电流输入,怎回有直流输出?