首页 上一页 1 2 下一页 尾页

烧了电机 点击:1301 | 回复:23



ajian90

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2012年8月23日
发表于:2012-10-08 23:34:01
楼主

我是菜鸟,装了一台0.35kw的电动葫芦,里面的线接错了,使得接触器一直处于快速通断的状态(一秒通断4次左右),后来空开跳了,量了一下,电机三相导通,我想问一下是不是因为这个使得电机烧了?谢谢

 

主要想知道频繁通断会不会烧电机; 

 

谢谢大家,我试电机之前,先量了一下,是双速电机,一组电阻是64Ω的,一组是128Ω的,64Ω的烧了,用电阻档量了三相的电阻都为零,之前电机堵转和缺相过,但是电机还是好的,后来手忙脚乱,把线接错了,也没检查,就上电了,后来就是上述情况,运行了一会后来空开跳了,电机不烫,但是继电器烧了(空间小,所以用继电器代替了接触器),于是量了一下三相的电阻。




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-10-08 23:46:07
1楼
小电动机,Y星接法,三相本来就导通的。

victor8991

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 25回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:208
  • 注册:2012年10月05日
发表于:2012-10-09 00:00:27
2楼
如果像你说的这个情况,你说的三相导通,请问是用欧姆档测量还是二极管档位测量,我觉得电机应该没有被烧坏,最好是把线重新接好再试试看。

王者之师——梁真

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 591回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2570
  • 注册:2012年7月06日
发表于:2012-10-09 06:43:24
3楼
空开跳了,也不能说明电机烧了啊,你频繁接断电,瞬间电流过大,所以空开跳了

阿水--王者之师

  • 精华:23帖
  • 求助:347帖
  • 帖子:1611帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2012-10-09 06:49:26
4楼
引用 王者之师——梁真 的回复内容: 空开跳了,也不能说明电机烧了啊,你频繁接断电,瞬间电流过大,所以空开跳了


    完全同意,你说的三相导通是什么意思,用好点的表测量会有几十欧的阻值吧 ? 

纵横军团—ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:34帖 | 4442回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:14629
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-10-09 08:50:55
5楼
我也不理解三相导通什么意思,没两相之间应该有阻值,对比一下阻值,短了或者很大都不正常。

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2012-10-09 09:18:38
6楼

看接法吧,有可能正常就是导通的。给绕组打一下相间绝缘以及对地绝缘,再上电试试。

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-10-09 10:24:44
7楼

就是三相之间只有几十欧姆的阻值。用表的欧姆档量下看看具体多少,三相是否均衡。

 

酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2012-10-09 10:38:03
8楼
引用 HOTEAM 的回复内容:就是三相之间只有几十欧姆的阻值。用表的欧姆档量下看看具体多少,三相是否均衡。 


电机烧了没有冒烟吗 呵呵

miy_gongkong

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:23帖 | 3065回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12421
  • 注册:2008年9月18日
发表于:2012-10-09 11:20:57
9楼
引用 HOTEAM 的回复内容:就是三相之间只有几十欧姆的阻值。用表的欧姆档量下看看具体多少,三相是否均衡。 


很明显,这位小朋友,把 常闭触点串联在接触器的线圈回路中了,这个空开跳了,不能证明电机烧了, 电机无论是 三角形,还是星型接法,直接去测量当然所以的端子都是导通的,电阻很小,所以感觉是短路的。 应该吧绕组接线端子拆开,分散开 6个抽头,然后测量 U1和U2 直接有没有短路? U2 & U3, U3 & U1 分别测量有没有短路。 最后用兆欧表再次测量,以及 U1~U3 端子分别对地 测量 兆欧表阻值 应大于1.5 MΩ 。 否则就坏掉了。

明理

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:43帖 | 3150回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20986
  • 注册:2007年6月21日
发表于:2012-10-09 16:24:19
10楼

具体测量一下三相绕组的阻值,用万用表的x1档或200档。

caojie0723----王者之师

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:26帖 | 2883回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:22502
  • 注册:2004年2月22日
发表于:2012-10-09 17:06:21
11楼
明显,这位小朋友,把 常闭触点串联在接触器的线圈回路中了,这个空开跳了,不能证明电机烧了, 电机无论是 三角形,还是星型接法,直接去测量当然所以的端子都是导通的,电阻很小,所以感觉是短路的。 应该吧绕组接线端子拆开,分散开 6个抽头,然后测量 U1和U2 直接有没有短路? U2 & U3, U3 & U1 分别测量有没有短路。 最后用兆欧表再次测量,以及 U1~U3 端子分别对地 测量 兆欧表阻值 应大于1.5 MΩ 。 否则就坏掉了。

czjdlwb

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:26帖 | 559回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2789
  • 注册:2009年3月18日
发表于:2012-10-09 17:29:25
12楼
电机绕组的电阻很小的,只有几欧,用万用表的x1档量3相是否平衡,再量漏不漏电才能确定,

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-10-09 21:11:44
13楼

你修改了,看得更糊涂了,继电器咋取代接触器呢?

ajian90

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:82
  • 注册:2012年8月23日
发表于:2012-10-09 21:27:28
14楼
回复内容:
对:江湖走走--原创军团关于你修改了,看得更糊涂了,继电器咋取代接触器呢?内容的回复:


安装空间太小,用了比较小的继电器,而且电机功率小,在以前的试用过程中没问题,主要的问题是想知道频繁的通断会不会烧电机。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-10-09 23:19:08
15楼

频繁通断,会造成!原因启动时电流比较大,电动机启动一次发热一次;再次启动再次发热;线圈有可能过热烧坏!

纵横军团—ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:34帖 | 4442回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:14629
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-10-10 08:33:37
16楼
很少使用继电器控制电机通断的,一般都是使用接触器,小电机也有小接触器。

luyaozhimali

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2010年7月12日
发表于:2012-10-10 09:11:57
17楼
引用 miy_gongkong 的回复内容:引用 HOTEAM 的回复内容:就是三相之间只有几十欧姆的阻值。这个回答我认为最准确啦。而且非常详细,仔细看吧。

luyaozhimali

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2010年7月12日
发表于:2012-10-10 09:20:30
18楼

另一个问题:继电器频繁通断会不会烧电机?

1秒钟4次通断电,持续1分钟以上就会导致:1继电器铁芯和线圈过热,烧线圈;

                                                           2触电打火粘连,造成缺相烧电机。

MatLab.XP

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 371回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1340
  • 注册:2005年7月29日
发表于:2012-10-10 11:29:50
19楼

电机哪有那么容易坏!

好好把接线检查下,多检查几遍仔细点!

shixiang1

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:478
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2012-10-10 21:05:55
20楼

看接法吧,有可能正常就是导通的。给绕组打一下相间绝缘以及对地绝缘


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 下一页 尾页