  • UPS不能启动
  • 市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作
  • UPS逆变时间短,达不到客户要求
  •  电网干扰
  • UPS输入端安装了漏电保护器
  • .UPS输入端的空气开关跳闸
  • .UPS逆变状态与在线状态频繁转换
正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-10-06 20:51:45
1楼

蓄电池

据资料分析,在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障。

  由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种:

1. UPS不能启动

  因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况:

  第一种情况:新安装的UPS不能启动。

  如果UPSSUA1000ICH这种机型,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。

  由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后,再按TestUPS就可以启动工作了。

  第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动。

  同样是因为电池低电,需要给电池充电。

  第三种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动。

  根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。

  第四种情况:单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动。

  这时虽然单节电池电压正常,1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。2.可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。3.UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降,导致UPS不能起动。

2.市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作

  让UPS在市电状态下工作,将万用表设在电压档,表笔接在UPS背面安德森插头的里面,直接测量到达UPS的直流电压。此时,一个人观察万用表显示,另一个人拔掉UPS的输入线,观察断电瞬间万用表的显示,如果电压值瞬间下降很多,说明电池部分有问题,如果能够排除连接上的问题,而且电池也已经使用两年左右了,就需要考虑更换电池组。

3. UPS逆变时间短,达不到客户要求

  第一,Smart-UPS长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。

  第二,已经设置了电池参数,但UPS的逆变时间仍然很短。您可以在UPS低电报警的时候,测量电池电压,如果测量值显示电池的确处于低电状态,那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态,那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中,电池要保证充满,放电时需要带50%左右的负载。

  第三,安装了PowerChute Plus软件,因为软件的默认设置为:市电中断后5分种计算机关闭,所以需要您修改软件中的参数.

市电环境

1. 电网干扰。

如果电网内存在非常严重的干扰,比如电压下陷等电源干扰就有可能会造成UPS出现断电等故障现象。下面我们列举一些这样的市电干扰。您可以安装PowerChute Plus软件,通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源干扰。如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较严重的干扰,这种干扰还会降低电池的使用寿命。如果条件允许,建议您更换一路市电输入或者改造电网。

  PowerChute Plus事件记录可以记录的市电干扰:

  UPS on battery: Deep momentary sag 深度电压下陷
  UPS on battery: Large momentary spike 深度高电压脉冲

  UPS on battery: Brownout 持续低电压

  UPS on battery: High input Line voltage 高输入电压

  UPS on battery: Small momentary spike 轻度高电压脉冲

  UPS on battery: Small momentary sag 轻度电压下陷

2.UPS输入端安装了漏电保护器

  当UPS开机时会造成漏电保护器跳闸,如果您需要安装漏电保护器,那么就需要将漏电保护器接到UPS的输出线上。

3.UPS输入端的空气开关跳闸

  这种现象可能是因为UPS输入端的空气开关容量小造成的,因为UPS的启动电流比较大,所以要求其前端空气开关的容量要足够大。

4.UPS逆变状态与在线状态频繁转换

  第一,有可能是市电波动造成的。第二,如果您使用了发电机,那么就会发生这种情况。

  操作方法:

  1.Smart-UPS不能冷启动,但可以正常逆变工作。

这属于操作方法不对,正确的冷启动步骤为:按住Test键,大约4秒钟听到声后立即松手,UPS即可冷启动。如果按的时间过长或过短,UPS都不能冷启动。建议您按照这个操作步骤多试几次。

  2.UPS与计算机通讯不正常。

  如果您没有使用APC原装的通讯线,就会发生这种问题。