S7-300与S7-200PID公式的区别
点击:
214
| 回复:
2
稚若初现0
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:104帖 | 384回
年度积分:0
历史总积分:4735
注册:2012年4月20日
发表于:2012-09-25 21:07:16
楼主
S7-300的FB 41和S7-200的PID公式基本上相同,有一些小的区别。
为了避免给定值变化引起微分部分的跳变,S7-200 PID的微分部分是在假设给定值不变的条件下推导出来的。
为了抑制由于控制器输出量的量化造成的连续的较小的振荡,S7-300的PID设置了死区非线性环节。
S7-300的PID引入了扰动量DISV,可以实现前馈控制。
微分的引入可以改善系统的动态性能,但是也容易引入高频干扰,为此S7-300的PID在微分部分增加了一阶惯性滤波,以平缓输出值的剧烈变化。可以区滤波的时间常数为微分时间的1/5。