S7-300多硬件中断的问题
点击:
303
| 回复:
1
稚若初现0
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:104帖 | 384回
年度积分:0
历史总积分:4735
注册:2012年4月20日
发表于:2012-09-22 17:55:33
楼主
问题:当
S7-300的
CPU需要用两个I口(例如I0.0,I0.1
)
产生上升沿的硬件中断,是否需要2个硬件中断组织块,例如OB40和OB41?
回答:
几乎所有的S7-300的CPU都只能用OB40,只有S7-400才可用多个硬件中断组织块(个数与型号有关)。可根据OB40的局部变量判断是哪一个模块、模块里的哪一点产生的中断,然后用程序作相应的处理(见《S7-300/400 PLC应用技术》中的例程)。