     问题:当S7-300的CPU需要用两个I口(例如I0.0,I0.1产生上升沿的硬件中断,是否需要2个硬件中断组织块,例如OB40和OB41?
      
      回答:几乎所有的S7-300的CPU都只能用OB40,只有S7-400才可用多个硬件中断组织块(个数与型号有关)。可根据OB40的局部变量判断是哪一个模块、模块里的哪一点产生的中断,然后用程序作相应的处理(见《S7-300/400 PLC应用技术》中的例程)。



纵横军团-王道火山

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 1878回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7858
  • 注册:2012年1月11日
发表于:2012-09-22 21:25:47
1楼

顶楼主,建议发至工控学院的观点制胜→有问有答!