1、源型(source),电流是从端子流出来的,具PNP晶体管输出特性;漏型(sink),电流是从端子流进去的,具NPN晶体管输出特性。
所谓“漏型输入”,是一种由plc内部提供输入信号源,全部输入信号的一端汇总到输入的公共连接端com的输入形式。又称为“汇点输入”。输入传感器为接近开关时,只要接近开关的输出驱动力足够,漏型输入的plc输入端就可以直接与npn集电极开路型接近开关的输出进行连接
所谓“源型输入”,是一种由外部提供输入信号电源或使用plc内部提供给输入回路的电源,全部输入信号为“有源”信号,并独立输入plc的输入连接形式。输入传感器为接近开关时,只要接近开关的输出驱动力足够,源型输入的plc输入端就可以直接与pnp集电极开路型接近开关的输出进行连接。
2、s7-200plc既可接漏型,也可接源型,而300plc一般是源型,欧美一般是源型,输入一般用pnp的开关,高电平输入。而日韩好用漏型 ,一般使用npn型的开关也就是低电平输入。
3、源型输出是指输出的是直流正极,漏型输出是指输出的是直流负极。所以西门子PLC输出,既有源型又有漏型输出,但一般是源型。
4、三菱PLC,输入既有源型又有漏型,但多为漏型。漏型输入对应接的接近开关是NPN型。
第一点: 源型为电流从端子流出的,漏型为从端子流入的?
反了吧! 源型表示电流从该端子流入(指电流的方向——取意该端子是个“源头”),而漏型表示电流从该端子流出(指电流的方向——取意该端子是个“漏勺”)。
或者更“专业”点地表达应该是: 源型,即当接点导通时,该接点具有“高电平”状态(一般是24V);漏型,即当该接点导通时,该接点具有“低电平”状态(一般是0V)。
再对初学者引申,何为PLC的输入?什么时候PLC的输入点采样表示为 1 (TRUE)? 答:当从输入点到输入公共端之间形成了电流回路,即表示该点导通,PLC内采样该输入点信号为1……