omronPLC故障处理 点击:246 | 回复:2



时三

    
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2012-08-29 12:07:11
楼主

我公司杀菌机原采用FJPLC控制,部分功能失效,搞不到支持软件,就自己外加了一台OMRON的处理整列信号,运行一年性能稳定。今天得报告,控制的其中一个电磁阀不转换了,更换电磁阀后仍不能排除。现场查看,输入输出指示正常,测量对应的输出点,非输出状态仍导通,判断内部继电器损坏,打开PLC,更换对应的输出继电器后,使用正常。

重点:OMRON继电器输出PLC,输出继电器采用插接式继电器,发现类似问题,更换继电器,很快捷,方便。




ye191255859

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 104回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:509
  • 注册:2009年8月14日
发表于:2012-09-04 16:10:52
1楼

因为用的多,刚买了个翻新的OMRON输出模块

 

心里憋屈

王者之师——时三

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 1058回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5014
  • 注册:2008年10月14日
发表于:2012-09-04 16:32:50
2楼
别委屈了,我用的有老型号PLC,新备件买不到,明知是返修的我也买过。