配电运行中功率因数多少最佳 点击:4352 | 回复:8



宇翔工控

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2012-08-12 21:30:29
楼主

配电系统中,负载波动造成功率因数也变动。功率因数高,能提高电能运用效率。但是功率因数高,电容组频繁动作,很空易损坏。怎么样找个最佳效果,请各位大侠指点。




zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2012-08-14 11:28:09
1楼
功率因数是随着负荷的变化而变化的,理论上来说功率因数在0.8是最好的,但是在实际的应用中功率因数在0~1之间变化。

tianheyi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 416回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2244
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2012-08-15 20:08:23
2楼

功率因数低于0.9供电公司要罚款的,如果有自动补偿装置,设置功率因数0,92--0.93比较合适,为了防止频繁投切,可以统计一下负荷变化情况,在变化范围内,将电容换成单只容量较小的,就不至于投上一个电容超值,切除一个又不足的现象,其实这项工作就是电气人员耐心细致的所在。

莫其麟

  • 精华:14帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:120帖 | 5688回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29157
  • 注册:2004年2月27日
发表于:2012-08-16 20:39:37
3楼

如2楼所说,功率因数低于0.9(不含0.9,一般按一个月计算吧),将收取力率调整电费。

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-08-16 20:47:23
4楼

供电局从你用的总电量中(总有功电量、总无功电量),计算出来你的平均功率因数达到0.9以上,就不会罚款,高0.9,还有奖励(当然,奖励与罚款是不对称的,低了罚得多,高了奖得少)。因此,你在保证功率因数达到0.9以上的前提下尽量发挥设备的功能,把补偿装置的能力用到极致,是最经济实惠的。
但在0.9以上,更多的提高功率因数,成本很高。

所以功率因数具体多少,和你系统有关,并不是某一个数字

zhxl198808——工控人生

  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2012-08-16 21:46:39
5楼
引用 tianheyi 的回复内容:功率因数低于0.9供电公司要罚款的,如果有自动补偿装置,设置功率因数0,92--0.93比较合适,为了防止频繁投切,可以统计一下负荷变化情况,在变化范围内,将电容换成单只容量较小的,就不至于投上一个电容超值,切除一个又不足的现象,其实这项工作就是电气人员耐心细致的所在。



宇翔工控

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:28帖 | 219回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:847
  • 注册:2008年2月03日
发表于:2012-08-16 23:15:54
6楼
引用 HOTEAM 的回复内容:供电局从你用的总电量中(总有功电量、总无功电量),计算出来你的平均功率因数达到0.9以上,就不会罚款,高0.9,还有奖励(当然,奖励与罚款是不对称的,低了罚得多,高了奖得少)。因此,你在保证功率因数达到0.9以上的前提下尽量发挥设备的功能,把补偿装置的能力用到极致,是最经济实惠的。但在0.9以上,更多的提高功率因数,成本很高。所以功率因数具体多少,和你系统有关,并不是某一个数字


为了达到所谓的功率因数,电容器频繁动作。电容器和接触器损坏严重,这怎么才能找到经济的功率因数

li_jianrong

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:106
  • 历史总积分:661
  • 注册:2012年1月01日
发表于:2019-12-28 10:43:23
7楼

0.9---0.95比较好,过高了负荷变化cos容易超前,将视为你用掉的无功,纳入到总功率因素中计算,对企业没有好处,控制好是关键,莫贪多

daivd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 324回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2008年5月28日
发表于:2019-12-29 13:06:32
8楼

0.9-0.95,太低电力局要罚,但1那是不可能