软起故障,亚太电器集团的 点击:482 | 回复:6



liu_weiabc

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2011年8月28日
发表于:2012-08-11 15:38:50
楼主
各位论坛工控高手,谁用过亚太的软起动器,现在我们公司的使用一段时间后就会出现报警,报警信息为起动时间过长,如果有说明书的能发一份,就万分感谢了。邮箱lw_0210@163.com



深圳市华翔电气

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 200回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1022
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2012-08-11 16:22:04
1楼
买的会送给说明书的吧,要不然公司网站应该也会有的

酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2012-08-12 09:16:50
2楼

报警信息为起动时间过长,

限流值太低或负载过重

 

调整04代码 到300(出厂250)

启动试验

如果电机重载启动,注意重载情况。

适当调整负载

未来世界163468

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:16帖 | 306回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:503
  • 注册:2012年7月22日
发表于:2012-08-12 22:09:45
3楼

高手快帮忙解答,我也顺便学习一下

今生缘

  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4742帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2012-08-12 22:16:39
4楼

我们公司用的是以色列产的,质量不错

楼主的软启动运行多长时间了?

高压还是低压,详细的说说

zkzkz

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2008年4月21日
发表于:2012-09-02 10:52:34
5楼
我厂消防供水是KRQS软启动英杰37KW的,没有资料。多年处于备用状态,现在要消防检查,必须启动水泵,水泵电机正在烘干,真不知道通电后是啥样。

贝嘉莱变频器

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:160
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2012-09-03 09:28:42
6楼
用西安西驰软起动吧................