51条电路板变频器维修小经验 点击:907 | 回复:43



王者之师--花开_花落

    
  • 精华:285帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:289帖 | 74回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-07-01 23:48:58
楼主


1.最近维修一台三菱A540-55K变频器,是一位维修新手维修不好才拿到我们这里来,这台机本来是坏了一个模块,换好模块后,这位新手想测量驱动是否正常,把模块触发线拨掉,结果一通电就跳闸,检查后发现又烧掉一个模块!他想很久都弄不明白为什么会这样! 原来IGBT模块的触发端在触发线拨掉后有可能留有小量电压,此时模块处于半导通状态,一通电就因短路而烧坏,GTR模块没有这特性,才可这样测试! 
     
      





aaoin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2008年7月15日
发表于:2012-07-02 16:44:46
21楼
前来学习变频器维修的技巧