(已结束)电源电气擂台第七十三期--电容柜一定要靠近变压器进线柜布置吗? 点击:1912 | 回复:13



HOTEAM

    
  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-07-18 09:33:42
楼主

本期擂题:

电容柜一定要靠近变压器布置吗?有什么讲究吗?这个问题困惑我好久,看过不少图纸都是靠近进线柜布置的,特别是一些大的设计院的图纸,摆在单母线的最后不也可以吗?

请针对以上问题进行阐述,阐述最详细,原创最多的获一等奖

工控电力电源擂台两周一期,本期下周初结贴。奖项设置: 

一等奖1名:20MP,二等奖3名:10MP,三等奖10名:30积分。 

MP介绍:gongkongMP即工控币,是中国工控网的用户积分与回馈系统的一个网络虚拟计价单位, 
类似于大家熟悉的QB,1个MP=1元人民币。 

MP有什么用?兑换服务:以1个MP=1元来置换中国工控网的相关服务。 
兑换现金:非积分获得的MP可兑换等值现金(满100MP后、用户可通过用户管理后台申请兑换)。



楼主最近还看过



EBN战略军团总司令-宝马760LI

  • 精华:0帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:146帖 | 4421回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25033
  • 注册:2005年11月18日
发表于:2012-07-18 09:52:13
1楼
放在配电柜的旁边,只是习惯而已。早期为了配电房整齐美观,加上早期电容柜价格高,就地补偿相对不划算,就只好做配电房中的集中补偿,以满足供电局的考核要求。由此形成现在的安放模式。
其实,电容柜应该放在负荷的附近,离开负荷越近越好。这样不仅保证功率因数达标,也才能真正发挥电容柜减少线路损耗的节电的作用。(别人讲的,不知道是否道理都对)

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-07-18 16:12:48
2楼
无功补偿的电容柜布置在进线柜后面第一面柜。因为自动无功补偿控制器的电流互感器放在进线柜,为了使此互感器的二次线尽量短,才这样布置。配电室的低压母线截面都足够大,电容与负载交换能量的电流对于母线来说,不会有影响,所以.......。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-07-18 16:16:29
3楼
在变电所设计之初,不知道那个位置(母线)的无功电流最大,也就不能确定电容放在哪最合适,放在第一面柜,可缩短电流信号线。

chenminglei0509

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5079
  • 注册:2011年3月13日
发表于:2012-07-18 17:03:25
4楼

我觉得只不过是以前的习惯而已。设计院的图纸总是一成不变的,说起来真是没什么道理。如果只是为了无功补偿的话,理论上设置在任何一个点都是可以的,都能达到补偿无功功率的作用。有可能大家觉得开关柜和无功柜经常一起操作,把他们放近一点吧。

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-07-19 21:35:27
5楼

这不是“习惯而已”,应该这样设计。

赚够一个亿休息

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 51回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2012年7月17日
发表于:2012-07-19 22:08:36
6楼
这个设计其实就是为了方便操作

李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2012-07-20 15:03:21
7楼

如果在补偿柜位置取电流信号,那么补偿柜必须在第二个柜的位置,它的前面不能有任何馈出回路。如果取进线柜的电流信号,在第二的位置控制线最短。

这是变电所设计的一般原则,跟操作无关。

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:252帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30376
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2012-08-26 21:32:28
8楼

嗯 一般都放在进线柜后面的第一柜子。

原因的话同意 李工的说法。

纵横军团—ww19830217

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:34帖 | 4442回
  • 年度积分:10
  • 历史总积分:14629
  • 注册:2006年12月16日
发表于:2012-08-28 11:40:14
9楼
放在配电柜的旁边可以缩短接线距离,但是不一定要靠近变压器,见过的电容柜离母线进线的配电柜的第两个控制柜,也有在第五个控制柜的,因为是两套低压无功补偿装置,分别在不同的控制柜内,有些设计其实也个人设计习惯原因,一个考虑尽量节省材料,一个是要注意不影响整体的运行效果。

maomian

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:12帖 | 282回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3266
  • 注册:2010年12月21日
发表于:2012-09-09 10:21:04
10楼
同意李工的说法。不过我们公司的7个电容柜只有一个是装在变压器进线旁。

原创军团-江湖走走

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2012-09-10 12:13:05
11楼
      电容柜--从理论上来说,放哪都行吧;只是靠近进线柜--方便连接电流互感器的信号;因为电容柜的补偿容量是按这个配电室的平均有功负载来计算的,所以从进线那取电流才能代表本段的实际负载电流;摆在单母线的最后,也不是不可以,只是取电流的信号线距离更远了点,容易受到干扰,引起测量不准确!现场电容柜摆到中间的也见过!单母线分段的中间;

yanwen0227

  • 精华:2帖
  • 求助:49帖
  • 帖子:577帖 | 9385回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2012-09-10 16:12:10
12楼

感觉分散的和集中相结合比较好的办法,分散的可以解决线路的损耗,集中的便于检测!

感觉以前的老一套应该改一改了。

HOTEAM

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:337帖 | 23748回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:70347
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2012-11-15 22:11:40
13楼
一等奖20MP:lcx_jia          李纯绪
二等奖10MP:chenminglei0509  chenminglei0509
            tysht            宝马760LI
三等奖30积分:ww19830217     ww19830217
              gdh            江湖走走 
              yanwen0227   yanwen0227


祝贺所有获奖的朋友

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师