西门子420(7.5KW)报F002过压 点击:224 | 回复:2



维修初手

    
发表于:2012-05-31 14:52:36
楼主
    我现在碰到一台西门子420(7.5KW)报F002过压,再不装模块的情况下,直接给变频上直流电525V,一开始变频显示的d跟万用表测量的对应上,过了2小时后,直流母线变745V了?还有一台也是这个变频,在启动过程中报欠压,是什么问题,这种变频的直流电压是怎么检测的?R703的2.7M电阻是好的


楼主最近还看过



千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:160帖 | 3098回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2012-05-31 15:33:43
1楼

长时间使用变频器后,内部电容失效会造成直流电压异常,还有是取样电阻电路

Tom2008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:216
  • 注册:2004年3月03日
发表于:2012-06-02 22:58:05
2楼

电压检测回路故障。 我们专业维修西门子变频器,是西门子官方售后变频器维修中心。随时联系。李工,hantech@qq.com