运行中的电流变送器输出的4-20mA可以开路吗? 点击:5237 | 回复:12



lt蛋炒饭

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2011年10月05日
发表于:2012-05-19 10:33:41
楼主

电流指针表与电流变送器串联,电流变送器输出的4-20mA可以开路吗?(设备运行中,配电室指针表有电流指示,变送器到DCS没有电流显示,可以在配电室直接扯开电流变送器的输出的2根线,然后接入万用表mA档来检查电流变送器是否有输出吗?该设备部不允许停车)

补充:是电流变送器不是电流互感器,

电流变送器220V的电源,输入回路和电流指针表串联,输出4-20mA到DCS

补充2:有的朋友没有明白我的意图,我是想在不停机的情况下判断的电流变送器输出有问题,还是输出后到DCS的回路有问题



楼主最近还看过



刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-19 10:49:13
1楼

“运行中的电流变送器输出的4-20mA可以开路吗?

 

当然不允许!!!

 

欣欣向荣

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2242回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8797
  • 注册:2006年9月28日
发表于:2012-05-19 11:43:09
2楼
引用 刘志斌 的回复内容: “运行中的电流变送器输出的4-20mA可以开路吗?” 当然不允许!!! 


不懂不要乱说,变送器输出的电流信号与电流互感器两码事。当然可以测量。

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-19 13:31:08
3楼

引用 欣欣向荣 的回复内容:

…… 不懂不要乱说,变送器输出的电流信号与电流互感器两码事。当然可以测量。


1、除了电流互感器你还知道什么?

2、运行中开路,电流信号就会中断,这时运行系统会进入非正常运行状态;


 

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-19 13:33:57
4楼

3、电流互感器仅仅是个检测数字,不涉及运行控制,不允许开路也只是它自个的要求;

4、运行中,电流信号可以检测,一般信号也可以监控或屏幕显示;

5、但是运行中,电流信号开路或中断,是运行系统绝对不允许的!

刘志斌

  • 精华:7帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:422帖 | 35831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75388
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2012-05-19 13:55:54
5楼

4、运行中,电流信号可以检测,一般信号也可以监控或屏幕显示;

5、但是运行中,电流信号开路或中断,是运行系统绝对不允许的!

robotics30

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 277回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1384
  • 注册:2004年3月22日
发表于:2012-05-19 14:52:40
6楼

电流互感器一般输出0--5A的电流到电流指针表,但电流指针表的内电阻很大,所以如果电流指针表和电流变送器串联的话,电流变送器的输入肯定就不是0--5A的电流,所以DCS没有电流显示,根本没必要用万用表mA档来检查电流变送器是否有输出。

 

更换电流变送器就可以解决了。

电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:60帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2012-05-19 15:22:43
7楼

变送器本身是允许断开接上万用表量的。

但是你要搞清楚这个信号的作用,因为你也说了,设备不允许停。

既然指针有指示,应该有电流信号的。

lt蛋炒饭

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:103
  • 注册:2011年10月05日
发表于:2012-05-19 17:36:40
8楼

回复内容:
对:robotics30关于电流互感器一般输出0--5A的电流到电流指针表,但电流指针表的内电阻很大,所以如果电流指针表和电流变送器串联的话,电流变送器的输入肯定就不是0--5A的电流,所以DCS没有电流显示,根本没必要用万用表mA档来检查电流变送器是否有输出。 更换电流变送器就可以解决了。内容的回复:



指针表的内阻并不大,万用表通断档就可以了,更换变送器要停机的(是抽屉柜)

 

恝雁

  • 精华:0帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:12帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:255
  • 注册:2010年3月28日
发表于:2012-05-19 17:49:21
9楼

电流变送器220V的电源,输入回路和电流指针表串联,输出4-20mA到DCS。输入回路不可以,输出4-20MA是可以的。

zhangfan168

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 890回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10063
  • 注册:2011年2月07日
发表于:2012-05-22 08:24:45
10楼
引用 恝雁 的回复内容:电流变送器220V的电源,输入回路和电流指针表串联,输出4-20mA到DCS。输入回路不可以,输出4-20MA是可以的。



同意这种说法,如果这个电流变送器只是用在测量上的输出(4~20MA)是可以开路的;如果这个电流变送器是用在保护上的其输出(4~20MA)要开路的话,就要将与这个电流有关的保护先退出后再将电流变送器的输出(4~20MA)开路。

王者之师--月堂清摇

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:164帖 | 2561回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19259
  • 注册:2006年11月08日
发表于:2012-05-22 09:48:25
11楼
如果电流变送器的输出送到DCS只作为监测,而不参与联锁与控制是可以开路的,可以把万用表串到回路里测量信号是否正常(前提是此信号不参与对设备的控制)

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2012-08-03 11:48:21
12楼
如11楼所说,如果该电流变送器仅做测量用,可以在输出回路开路的情况下检查。可将变送器输出端至接线端子排处的两根接线甩开,用万用表直流电流档直接量两根线电流。根据变送器0-5A输入电流与4-20mA输出电流比例关系,算出变送器的实际输出电流,比较万用表上显示的直流毫安数,以此判断变送器是否故障。如变送器没问题,再检查变送器输出端到DCS板卡间的接线,看是否存在输出线极性接反,线虚接等现象。如变送器用于热工保护、继电保护等控制回路,就不可轻举妄动了,一定要询问有关专业人员,在保证不发生事故的前提下才好开路检查。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师