切向涡轮流量计对配套管路主要包括直管段、配管和旁通管安装要求:
1、涡轮流量计对直管段的要求:
流量计必须水平安装在管道上(管道倾斜在50以内),安装时流量计轴线应与管道轴线同心,流向要一致。 流量计上游管道长度应有不小于2d的等径直管段,如果安装场所充许建议上游直管段为20d、下游为5d。
2、涡轮流量计对配管的要求:
流量计安装点的上下游配管的内径与流量计内径相同。
3、涡轮流量计对旁通管的要求:
为了保证流量计检修时不影响介质的正常使用,在流量计的前后管道上应安装切断阀门(截止阀),同时应设置旁通管道。流量控制阀要安装在流量计的下游,流量计使用时上游所装的截止阀必须全开,避免上游部分的流体产生不稳流现象。