各位:下午好!我这边有款DELTA  DVP-32EC PLC 在IN 2点无论有无输入,对应OUT 1点始终有110V 电压(断开OUT 1点负载情况下测量)。IN  2点在输入通断测试情况下,IN2点与OUT 1点指示灯闪烁正常,PLC   ERROR 指示灯亦未报警。劳烦各位大师指点!THS!!!



楼主最近还看过



电工九段

  • 精华:2帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:60帖 | 1381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5582
  • 注册:2006年4月29日
发表于:2012-05-17 16:43:42
1楼
输出指示灯显示正常,但是始终有输出电压,明显输出三极管击穿了呗。