关于PROFIBUS控制的西门子70系列变频器 点击:228 | 回复:3



huanghaobin

    
  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2011年11月25日
发表于:2012-05-09 09:04:50
楼主
哪位大虾可以解决PROFIBUS控制的西门子70系列变频器在运行中PLC电源模块突然烧坏(或者人为关断),变频器维持原控速度继续运行(不会因为参数P722,10MS检测报文故障通讯中断P781.13延时关断封锁),实验:不断PLC电源PS模块,只关PLC(CPU停止STOP),而变频器器还是会正常关断封锁安全停车。 邮箱81874635@QQ.COM


楼主最近还看过



千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:160帖 | 3098回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2012-05-09 11:37:32
1楼

令P722=0, 屏蔽F082通迅故障, 但是这样很危险,安全停车很重要

huanghaobin

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2011年11月25日
发表于:2012-05-09 14:02:23
2楼

 用P830屏蔽F082通迅故障等于没有故障检测怎么会停呀? 感觉逻辑错误

 

huanghaobin

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:6帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:54
  • 注册:2011年11月25日
发表于:2012-05-09 14:04:56
3楼
没有刷新新报文应该是会继续运行的