大家好,第一次发帖,有错误的地方希望指正。
转入正题,维护的西门子变频有一台整流回馈单元在现场按了急停按钮后显示008状态(这个状态正常),问题是:复位急停按钮后还是008,不做012的检测或010充电,只有把X101/9号端子,或+24V的X101/6端子人为松开再接上后才能出现012状态然后就转为"- -I"闪烁,这下才正常。也就是复位急停后人为给一个+24DCV脉冲才好,变频器外部的线路我都查过了没有问题,是不是变频器内部换了?比如CUVC板。求助高手!!
以上是问题,不知道我说清楚了没有,这台整流回馈是提升机设备用的。总共用的两台整流回馈单元,分别给四台逆变器提供直流,是1带2。
楼主最近还看过
回复内容:
对:TZ筱筱关于急停复位后,要断了整流回馈的使能信号,然后再合闸。你可以试试 内容的回复:
还测试过一次是提前把6号端子或9号端子线接了,然后复位急停,最后再接上6号或9号,也能正常了。也就是感觉CUVC板的9号没有触发脉冲,不知道怎么回事。