外部端子控制MM430频率复位 点击:808 | 回复:4



菜鸟吞天

    
发表于:2012-05-07 01:07:08
楼主
在书上看一些变频调速恒压供水的例子,用PLC的PID调节模拟量输出控制变频器调频,每次进行泵组切换时PLC都会有一个脉冲输出控制变频器频率复位,可我看了MM430的手册,不知应该怎样设置参数才能实现这频率复位的功能(非故障复位),求大神解析


楼主最近还看过



东山脚下-骑士军团

  • 精华:0帖
  • 求助:13帖
  • 帖子:28帖 | 1235回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4415
  • 注册:2012年4月06日
发表于:2012-05-07 08:23:08
1楼

变频器的基本控制输入端 如运行、停止、正转、反转、点动、复位等。这些端子的功能是变频器在出厂时已经标定的, 不能再更改。这里的复位可能就是你说的故障复位吧,

我觉得频率复位是不是等信号到来时,对频率值的一个赋值的过程。你说呢

菜鸟吞天

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2012-05-07 14:12:02
2楼
回复内容:
对:东山脚下-骑士军团关于变频器的基本控制输入端 如运行、停止、正转、反转、点动、复位等。这些端子的功能是变频器在出厂时已经标定的, 不能再更改。这里的复位可能就是你说的故障复位吧,我觉得频率复位是不是等信号到来时,对频率值的一个赋值的过程。你说呢内容的回复:


这是模拟量控制变频器调频的啊,如果是对频率值的赋值,那它还会随模拟量变化吗??

云锋

  • 精华:1帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:284帖 | 5541回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30377
  • 注册:2005年6月24日
发表于:2012-05-07 14:58:23
3楼

用PLC的PID调节模拟量输出控制变频器调频,每次进行泵组切换时PLC都会有一个脉冲输出控制变频器频率复位,

就是一台泵停止,另一台泵启动的控制信号。AO和DO的联合控制。

菜鸟吞天

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:4帖 | 69回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:60
  • 注册:2017年4月11日
发表于:2012-05-07 18:58:55
4楼
回复内容:
对:云锋关于用PLC的PID调节模拟量输出控制变频器调频,每次进行泵组切换时PLC都会有一个脉冲输出控制变频器频率复位,就是一台泵停止,另一台泵启动的控制信号。AO和DO的联合控制。内容的回复:


这个原理我也明白,只是不知在西门子MM430里怎样设置参数才能实现这频率复位的功能
SSI ļʱ