瀚海遗贝
我用的昆仑通态的触摸屏 用的PLC是欧姆龙的 我用线短接了测温点 触摸屏上显示的温度平常环境温度 。
但我现场调试 仪表上的温度 已经有200多度了,但触摸屏上 还是只是显示的40几度,我认真检查了所以的通讯 都没有温度。
求哪位高手指点下??? 还有我通过自己电脑和PLC 在线通讯 梯形图里 也是显示 40几度 ,我怀疑是不是进制数搞错了,但我也不敢确认 哪位高手教下我 真的不盛感激!!!!
楼主最近还看过
dogconfig
EBN战略军团-王道火山
1.检查传感器输入类型
2.实际温度量程
3.硬接线
4.传感器好坏。
ahukuaipao
青岛黄工
王者之师--月堂清摇
电工九段
仪表输出电信号和热电偶温度的对应关系
某温度时,仪表输出的电信号具体是多少
PLC接受的电信号是多少
相应模拟量输入寄存器的值是多少、
PLC有没有输入信号类型的设定方式
运算后的值又是多少
一步步来,应该简单的啊。
想起时正是忘记
zlzxw
wangdajin
那应该是变送器到plc之间出现了问题,看看仪表有没有问题,还有线路有没有干扰
gongkong10000
这个是不是需要个工程转换的啊?
云锋
仪表和PLC温度模块之间的问题,还有就是PLC数据处理的问题。
刘志斌
“为什么触摸屏上温度 和实际温度不一致?”
1、因为触摸屏上温度检测部位和你说的实际温度的部位不同,温度不同;
2、如果是同一个部位,那就是两块表各自会有检测误差。
fly_wyh
好像有个转换公式,输出流量、温度限值和plc的满度量程。
miy_gongkong
------------------------------------------------------
测量信号 看看, 是模拟量信号, 和通讯没关系,
jinly1983