信捷PLC与信捷伺服的搭配使用 点击:1118 | 回复:1



色布欧美

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:47帖 | 1023回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-04-22 21:25:49
楼主
可编程控制器(PLC)是一种数字运算与操作的控制装置。PLC作为传统继电器的替代产品,广泛应用于工业控制的各个领域。由于PLC可以用软件来改变控制过程,并有体积小,组装灵活,编程简单,抗干扰能力强及可靠性高等特点,特别适用于恶劣环境下运行。 当利用信捷伺服构成自动控制系统进行控制时,很多情况下是采用PLC和信捷伺服相配合使用,例如我厂二催化的自动吹灰系统。信捷PLC可提供控制信号和指令的通断信号。一个PLC系统由三部分组成,即中央处理单元、输入输出模块和编程单元。 
  1.信捷PLC开关指令信号的输入 
  信捷伺服的输入信号中包括对运行/停止、正转/反转、微动等运行状态进行操作的开关型指令信号。信捷伺服通常利用继电器接点或具有继电器接点开关特性的元器件(如晶体管)与信捷PLC)相连,得到运行状态指令,如图1所示。在使用继电器接点时,常常因为接触不良而带来误动作;使用晶体管进行连接时,则需考虑晶体管本身的电压、电流容量等因素,保证系统的可靠性。 
  
  在设计信捷伺服的输入信号电路时还应该注意,当输入信号电路连接不当时有时也会造成信捷伺服的误动作。例如,当输入信号电路采用继电器等感性负载时,继电器开闭产生的浪涌电流带来的噪音有可能引起信捷伺服的误动作,应尽量避免。图2与图3给出了正确与错误的接线例子。 
  当输入开关信号进入信捷伺服时,有时会发生外部电源和信捷伺服控制电源(DC24V)之间的串扰。正确的连接是利用PLC电源,将外部晶体管的集电极经过二极管接到信捷PLC。


楼主最近还看过



色布欧美

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:55帖 | 1023回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1499
  • 注册:2012年3月02日
发表于:2012-04-22 21:26:29
1楼
2.数值信号的输入 
  
  信捷伺服中也存在一些数值型(如频率、电压等)指令信号的输入,可分为数字输入和模拟输入两种。数字输入多采用信捷伺服面板上的键盘操作和串行接口来给定;模拟输入则通过接线端子由外部给定,通常通过0~10V/5V的电压信号或0/4~20mA的电流信号输入。由于接口电路因输入信号而异,因此必须根据信捷伺服的输入阻抗选择PLC的输出模块。图5为PLC与信捷伺服之间的信号连接图。 
  
  当信捷伺服和信捷PLC的电压信号范围不同时,如信捷伺服的输入信号为0~10V,而PLC的输出电压信号范围为0~5V时;或PLC的一侧的输出信号电压范围为0~10V而信捷伺服的输入电压信号范围为0~5V时,由于信捷伺服和晶体管的允许电压、电流等因素的限制,需用串联的方式接入限流电阻及分压方式,以保证进行开闭时不超过信捷PLC和信捷伺服相应的容量。此外,在连线时还应注意将布线分开,保证主电路一侧的噪音不传到控制电路。 
  通常信捷伺服也通过接线端子向外部输出相应的监测模拟信号。电信号的范围通常为0~10V/5V及0/4~20mA电流信号。无论哪种情况,都应注意:PLC一侧的输入阻抗的大小要保证电路中电压和电流不超过电路的允许值,以保证系统的可靠性和减少误差。另外,由于这些监测系统的组成互不相同,有不清楚的地方应向厂家咨询。 
  
   另外,在使用信捷PLC进行顺序控制时,由于CPU进行数据处理需要时间,存在一定的时间延迟,故在较精确的控制时应予以考虑。 
  
   因为信捷伺服在运行中会产生较强的电磁干扰,为保证PLC不因为信捷伺服主电路断路器及开关器件等产生的噪音而出现故障,将信捷伺服与PLC相连接时应该注意以下几点: 
  
   (1)对信捷PLC本身应按规定的接线标准和接地条件进行接地,而且应注意避免和信捷伺服使用共同的接地线,且在接地时使二者尽可能分开。 
  
   (2)当电源条件不太好时,应在信捷PLC的电源模块及输入/输出模块的电源线上接入噪音滤波器和降低噪音用的变压器等,另外,若有必要,在信捷伺服一侧也应采取相应的措施。 
  
   (3)当把信捷伺服和信捷PLC安装于同一操作柜中时,应尽可能使与信捷伺服有关的电线和与PLC有关的电线分开。 
  
   (4)通过使用屏蔽线和双绞线达到提高噪音干扰的水平。 
  

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师