当前位置:
工控论坛
>
行业
>
流程制造
>
电力
我要发帖
500KB的变压器最大能用到多少的电流
点击:
1784
| 回复:
2
HENGDA2010
关注
私信
精华:2帖
求助:4帖
帖子:7帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:138
注册:2010年12月25日
发表于:2012-04-11 20:45:36
楼主
现在要搬新厂房了,申请了一只500KB的变压器,不知道能用到最大是多少A的电流,从变压器到车间配电盘有100米距离,500KB的容量要全部送到车间,准备用2根铝芯电缆,单根需要多大面积的电缆?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
楼主最近还看过
·
信捷继电器型PLC
QHLIU68
关注
私信
精华:0帖
求助:3帖
帖子:5帖 | 760回
年度积分:0
历史总积分:3377
注册:2011年5月08日
发表于:2012-04-11 22:00:54
1楼
额定电流==721A
2根铝芯电缆明敷-----要240
回复
引用
举报
HENGDA2010
关注
私信
精华:2帖
求助:4帖
帖子:7帖 | 18回
年度积分:0
历史总积分:138
注册:2010年12月25日
发表于:2012-04-21 20:00:59
2楼
谢谢你的支持!!!
现在我们买了2根240铝芯电缆
回复
引用
举报